Тема: СПК210 и МВ210

  1. #1

    По умолчанию СПК210 и МВ210

    Здравствуйте!
    К СПК210 подключены модули ввода/вывода в том числе МВ210-101. На МВ210-101 есть свободные входы аналоговые.
    Я хочу подключить доп сигнал к нему на свободный вход и читать по модбас в СКАДу минуя СПК по модбас TCP.
    И всё хорошо и данные (давление на входе ВНС) читаются. Но до перегрузки модуля МВ210. Программа СПК210 в CODESYS 3.5. После перегрузки настройки модуля возвращаются к исходным и настройки этого аналогового входа МВ210-101 сбрасывается на "отключен".
    В тексте программы, зашитой в СПК210, я не нашёл где происходит запись этих настроек в МВ210-101.
    Единственно что нашёл -на вкладке "Информация" настройки модуля есть записи о том куда записываются настройки по входам
    модуля МВ210-101(вложенный файл, регистры с 16#10004), но где эта запись реализована не пойму?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Ответ на Ваш вопрос

    12355555.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    Ответ на Ваш вопрос

    12355555.png
    Только у ТС нет этой вкладки. Возможно требуется переустановка шаблонов, или чего там ещё...

  4. #4

    По умолчанию

    Прежде чем устанавливать новые шаблоны, надо удалить старые. У ТС что-то не установилось.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, у меня тоже нет этой вкладки, хотя вроде всё установлено и компилируется без ошибок

  6. #6

    По умолчанию

    Заметил (MV210-101) до обновления (когда версия 3.5.11.8 ) вкладка есть но есть и ошибка в проекте.
    После обновления до 3.5.11.12 ошибка проекта исчезает но и вкладка тоже.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    После обновления до 3.5.11.12 ошибка проекта исчезает но и вкладка тоже.
    Добрый день.
    Шаблоны не поддерживают команду контекстного меню Обновить устройство.
    Их надо удалять из дерева проекта и добавлять заново - сразу с нужной версией.

  8. #8

    По умолчанию

    Обновлять модули нельзя, только удалять и снова добавлять

  9. #9

    По умолчанию

    Да, спасибо, заработало

  10. #10

    По умолчанию

    Почему у меня после открытия проекта разработанного подрядчиками в той же вроде версии 3.5 sp16 все устройства в ошибке (сотни ошибок)? Даже spk210,но после обновления(контекстно) ошибки уходят, но вы говорите так нельзя

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.10.2026, 16:28
  2. СПК210 и МВ210-202
    от L_I_V в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2026, 07:06
  3. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 14:33
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  5. СПК210
    от SlavikP в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2025, 07:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •