Ничего вы лучше не сделаете, для низкоомных датчиков используйте ПРМ-3 или нормирующий преобразователь и 3-х проводное подключение.
Дешёвый способ использовать Pt1000, но погрешность больше, так как 2-х проводное.
Не даром даже новые модификации ПР225 выпустили, доступно 12 новых модификаций прибора, поддерживающих работу низкоомных датчиков – термосопротивлений и термопар (входы типа ТРМ). Диапазон уменьшили в 3 раза, разрядность АЦП увеличили до 16 бит, время измерения увеличили до 280 мс, 3-х проводное подключение.