Тема: Вопросы по Owen OPC Server

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen_F Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Я использую Owen OPC server для опроса модуля реле WB-MRWM2. Мне нужно читать Discret inputs с адресами: 0, 1, 96 и 97. Между адресами 1 и 96 присутствуют "пробелы" в таблице регистров устройства. Как мне настроить Owen OPC server, чтобы он отправлял запрос не групповой для всего диапазона 0-97, а индивидуальные для адресов 0, 1, 96 и 97? При отправки группового запроса на чтение Discret inputs 0-97 модуль реле WB-MRWM2 отвечает BAD: 25-09-2026 09:20:47.758 : Устройство вернуло ошибку (Код: 2 - Указанный адрес недоступен) device: RS-485.A2: WB-MRWM2 - Реле с измерением мощности port: Rx Rx, size: 5, data:[C9 82 02 40 9F ]
    В диапазое Discret inputs 0-97 модуль реле WB-MRWM2 есть отсутствующие регистры.
    Как в Owen OPC server отменить групповое чтение Discret inputs? Перепробовал все возможные настройки - не нашел подходящего решения для Discret inputs.
    Добрый день.

    Да, в Owen OPC такой баг присутствует с функциями 01 и 02. В краткосрочной перспективе обновлений не планируется.
    Рассмотрите использование MasterOPC Universal Modbus Server. Есть бесплатная лицензия на 32 тега. https://masteropc.ru/download
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  2. #32

    По умолчанию

    Evgen_F Что надо сделать:
    1. Вот карта регистров модуля: https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-...bus_Management
    2. Надо обновить прошивку модуля до последней.
    3. В карте есть регистр 114. Его надо установить в "2". Тогда модуль позволит читать несуществующие регистры.
    4. Читать всё с пропусками групповыми запросами, как удобно.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Evgen_F Что надо сделать:
    Спасибо! Помогло.
    Последний раз редактировалось Evgen_F; 25.09.2026 в 14:47.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  2. Multi-Protocol Master OPC Server. Вопросы
    от proasutp в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 11:56
  3. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •