Здравствуйте.
Я использую Owen OPC server для опроса модуля реле WB-MRWM2. Мне нужно читать Discret inputs с адресами: 0, 1, 96 и 97. Между адресами 1 и 96 присутствуют "пробелы" в таблице регистров устройства. Как мне настроить Owen OPC server, чтобы он отправлял запрос не групповой для всего диапазона 0-97, а индивидуальные для адресов 0, 1, 96 и 97? При отправки группового запроса на чтение Discret inputs 0-97 модуль реле WB-MRWM2 отвечает BAD: 25-09-2026 09:20:47.758 : Устройство вернуло ошибку (Код: 2 - Указанный адрес недоступен) device: RS-485.A2: WB-MRWM2 - Реле с измерением мощности port: Rx Rx, size: 5, data:[C9 82 02 40 9F ]
В диапазое Discret inputs 0-97 модуль реле WB-MRWM2 есть отсутствующие регистры.
Как в Owen OPC server отменить групповое чтение Discret inputs? Перепробовал все возможные настройки - не нашел подходящего решения для Discret inputs.