Тема: ТРМ 251 не держит нужную температуру.

  1. #11

    По умолчанию

    А что вы греете в этой печке? Это и может быть возмущающим воздействием. Один раз загрузили мелкий предмет с низкой теплоёмкостью, другой раз крупный с большой теплоёмкостью. Многое зависит от транспортной задержки, как быстро мощность нагревателя воздействует на датчик.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.09.2026 в 22:04.

  2. #12

    По умолчанию

    Скорей всего регулятор не настроен. Тут еще бы понять где у Вас стоит датчик, а то может он стоит как-то неудачно и показания по нему сильно запаздывают.

  3. #13

    По умолчанию

    Методом наблюдения было выявлено что при достижении нужной температуры гаснет светодиод К1. Что свидетельствует о прекращении работы нагревателей.
    НО! Температура продожает расти. Так надо понимать что инерция нагрева повышает температуру.
    Как поступить в данном случае? Уменьшить количество нагревателей? На данный момент их 3шт.

  4. #14

    По умолчанию

    Это и называется транспортной задержкой. У вас конструкции печи и сам нагреватель греются, набирают тепло, а до датчика оно доходит с запозданием. Нагрев отключили, а накопленное тепло продолжает доходить до датчика, повышая показания.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А что вы греете в этой печке? Это и может быть возмущающим воздействием. Один раз загрузили мелкий предмет с низкой теплоёмкостью, другой раз крупный с большой теплоёмкостью. Многое зависит от транспортной задержки, как быстро мощность нагревателя воздействует на датчик.
    Пока печку только тестирую. Датчик находится в зоне нагрева. Камера очень маленькая. Буквально 100х100х100мм.
    Пока отключил один из трех обогревателей. Посмотрим какой будет эффект. О результат напишу, если интересно.

  6. #16

    По умолчанию

    Советы от ИИ:
    "Проблемы транспортной Задержки
    Потеря устойчивости: Классический ПИД-регулятор начинает «раскачивать» систему, так как реагирует на устаревшие данные.Перерегулирование: Из-за запаздывания регулятор продолжает наращивать управляющее воздействие, хотя процесс уже вышел на нужный уровень.Снижение качества: Интегральная составляющая накапливает ошибку (windup), приводя к долгим затухающим колебаниям.Методы борьбы и решенияСмягчение настроек: Уменьшение пропорционального коэффициента (\(K_{p}\)) и увеличение времени интегрирования (\(T_{i}\)) для снижения чувствительности к запаздыванию."

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Методом наблюдения было выявлено что при достижении нужной температуры гаснет светодиод К1. Что свидетельствует о прекращении работы нагревателей.
    НО! Температура продожает расти. Так надо понимать что инерция нагрева повышает температуру.
    открытие года - нагретая спираль продолжает нагревать остаточным теплом камеру
    Как поступить в данном случае?
    снять нормально характеристики объекта, рассчитать коэффициенты и нормально регулятор настроить и не валить на ТРМ

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 19:03
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2017, 16:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:14
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 22:23
  5. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •