Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43

Тема: ПР103 проблема опроса по RS485

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Перемычки внутри ПР103 отключены , значит внутренние резисторы не задействованы , но вместо них у меня подключены мои резисторы 120 Ом между клеммами А и В , что так же допустимо. Линия проложена отдельно от всех кабелей в пределах одного помещения , сила вся реализована этажом ниже . Может знатоки работавшие с приборами ПАРАГРАФ PL20 возможно причина в них, т.к. к этой линии сегодня подключил модуль МВ110 опрос идёт и проблем нет.
    Предлагается
    Rсм - включить перемычками
    Rтерм - убрать
    226_5.jpg
    Последний раз редактировалось EFrol; 01.09.2026 в 16:28.

  2. #22

    По умолчанию

    Пауза между запроса в OwenLogic не настраивается нигде.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Пауза между запроса в OwenLogic не настраивается нигде.
    А кому она нужна? Есть только возможность сформировать запрос в нужный момент.

  4. #24
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Пауза между запроса в OwenLogic не настраивается нигде.
    Настраивается
    Захват-11.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Настраивается
    Только на ПР200-ПР102, а у ТС ПР103, там вообще такого нет. Только тайм -аут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2026 в 10:13.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Только на ПР200-ПР102, а у ТС ПР103, там вообще такого нет. Только тайм -аут.
    другой программист чтоли писал? а начальник видать и не в курсе, что у него каждый отсебятину пишет

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,508

    По умолчанию

    Ага, отдел разработки пр103, отдел разработки пр205 и так далее.
    Потом между собой меряются..., кто больше багофич натворил

  8. #28
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,895

    По умолчанию

    Возможно у них всего один программист на все приборы и то по совместительству, типа кладовщик, когда не занят приёмом-отпуском продукции, занимается программированием, чтобы свести концы с концами в материальном плане.
    Помните Ситников мимо проходил, сразу свою "черепаху" придумал, чего их программист не сделал, возможно был занят на основной своей деятельностью по приёмке-отгрузке продукции, это я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #29

    По умолчанию

    Всем привет. Не стал создавать отдельную тему, напишу пока здесь.
    Проблема с подключением ПР-103 к датчику через RS-485 по протоколу modbus RTU. Нет подключения, соответственно данных тоже нет.
    Пробую подключаться программой MasterOPC с помощью преобразователя AC4 - все работает на ура. Адрес устройства верный, регистр тоже. Пробую считывать адрес датчика, формат INT, поэтому даже если бы ошибся с перестановкой хоть что-то бы показало, но увы. Все собрано на столе, длинных линий нет.
    Была похожая проблема с ПЛК-210, но благодаря kondor3000 удалось выяснить что виной всему были включенные программно подтягивающие резисторы. На ПР-103 перемычки не стояли, но и с подключенными не работает опрос.
    photo_2026-09-11_01-05-44.jpg
    kondor3000, если есть возможность, могу организовать доступ по энидеск
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle test.owle (18.5 Кб, Просмотров: 3)

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Имеется ПР103 который по RS485 (Modbus RTU) опрашивает четыре прибора ПАРАГРАФ PL20 по два регистра float с каждого прибора . Для уточнения : связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , кабель экранированный специальный для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом , экран заземлён с одной стороны около ПР103 , второй конец экрана висит в воздухе , по концам линии резисторы 120 Ом . Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается . Собираю эту же схему дома на столе всё прекрасно работает - с этим же ПР103 и с этими же PL20 , опрос происходит без проблем целыми сутками. Подскажите в чём может быть проблема ? Настройки тайм-аут и период опроса возможно нужно изменить? Пример проекта во вложении.
    Стоит попробовать (если еще не пробовали) проложить временную линию напрямую, для начала обычной витухой без экрана и без подключения резисторов.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Режим мастер по rs485 в ПР103
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2026, 20:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 15:08
  3. Пр103 и ипп120 связь по rs485
    от Sensei13 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2024, 09:23
  4. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  5. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •