Сообщение от
FPavel
Обнаружил ошибку в симуляторе ПР205 для сетевых переменных.
Как воспроизвести:
1. объявить две сетевые целочисленные переменные, расположенные по последовательным адресам, объявить их энергонезависимыми и присвоить ненулевые начальные значения
2. на экране создать два элемента "ввод / вывод времени" и привязать обе переменные к этим элементам
При эмуляции переменные ведут себя как независимые и на экранных элементах показывают значения, соответствующие значениям по умолчанию.
На реальном ПР205 экранные элементы работают с непрерывными областями памяти в 4 байта и отображают на экране не значения отдельных регистров Modbus, а значения из объединения регистров.
Само по себе объяснение этому простое и поведение на реальном оборудовании ожидаемое, но поведение в симуляторе - ошибочное.