Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ПЧВ1. Переключение канала управления.

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1. Переключение канала управления.

    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf

    Хотим управление по Modbus, но с возможностью переключения управления (переключателем "режим авто-ручн") c дверцы шкафа и с возможностями пуска, останова, задания частоты кнопками и потенциометром подключенными к клемм Х1-3, Ai. Так понимаю для этого надо ещё установить F01.08=0730 верно или что ещё или не так?

    F01.01 Источник подачи сигнала запуска
    Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
    1: Через дискретный вход
    2: Через канал RS–485

    F01.02 Источник задания частоты канала A
    Выбор источника задания частоты для канала A:
    2: Аналоговый вход
    6: Канал RS–485

    F01.08 Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
    Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
    00x0: Набор инструкций при использовании клемм
    0x00: Набор инструкций для шины связи
    2: Потенциометр панели управления–аналоговый сигнал
    3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
    7: КаналRS–485

    F05.00 Выбор функции клеммы Х1
    48: Переключение канала управления на панель управления
    49: Переключение канала управления на клеммы
    50: Переключение канала управления на протоколы связи
    Что точно подразумевается под "канала управления" - ?
    Например: при F05.03=49 и пока есть сигнал на X4, будет управляться как при F01.01=1 или что то ещё?

    Проконсультируйте пожалуйста
    Последний раз редактировалось novinky; 25.04.2026 в 03:59.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,885

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_m01.pdf

    Хотим управление по Modbus, но с возможностью переключения управления (переключателем "режим авто-ручн") c дверцы шкафа и с возможностями пуска, останова, задания частоты кнопками и потенциометром подключенными к клемм Х1-3, Ai. Так понимаю для этого надо ещё установить F01.08=0730 верно или что ещё или не так?

    F01.01 Источник подачи сигнала запуска
    Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
    1: Через дискретный вход
    2: Через канал RS–485

    F01.02 Источник задания частоты канала A
    Выбор источника задания частоты для канала A:
    2: Аналоговый вход
    6: Канал RS–485

    F01.08 Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
    Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
    00x0: Набор инструкций при использовании клемм
    0x00: Набор инструкций для шины связи
    2: Потенциометр панели управления–аналоговый сигнал
    3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
    7: КаналRS–485

    F05.00 Выбор функции клеммы Х1
    48: Переключение канала управления на панель управления
    49: Переключение канала управления на клеммы
    50: Переключение канала управления на протоколы связи
    Что точно подразумевается под "канала управления" - ?
    Например: при F05.03=49 и пока есть сигнал на X4, будет управляться как при F01.01=1 или что то ещё?

    Проконсультируйте пожалуйста
    Не совсем понятно, в смысле, совсем не понятно!
    Не надо писать загадками, напишите просто что Вы хотите, максимально просто и понятно, насколько смог понять Вы хотите поворотом переключателя на шкафу с ПЧ переводить ПЧ с управления по сети(RS485) на управление через дискретные и аналоговые входы, в смысле, надо менять не только источник команд управления, но и источник задания, я правильно понимаю? Если нет, то поправьте, уточните что не так!

    Я так понимаю, коли Вы по сети собираетесь управлять у вас какой то прибор для этого имеется типа ИПП120, ПР или ПЛК, тогда реализация ваших хотелок сильно упростится, мне так кажется!

    Для начала надо разобраться с хотелками и что за приборы, помимо ПЧВ1, Вы используете для реализации задуманного, мне так кажется!

    Не разобравшись, что Вы хотите, боюсь помочь будет проблематично!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2026 в 06:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Добрый день. Нашел интересную тему. В перспективе подобное тоже хотелось реализовать.
    Управление дымососом и вентилятором котла.
    Планировалось пуск и останов осуществлять с помощью ключей.
    Еще один ключ для выбора типа управления: Первое положение ключа:ручное управление с помощью потенциометра.
    Второе положение ключа: переход на автоматическое управление, поддержания заданной по Modbus уставки с СП310, с использованием датчика(4-20мА) обратной связи.
    Делал ли кто-то, что-то подобное?
    Если не сложно поделитесь настройками.

  4. #4

    По умолчанию

    Если управлять по 4-20 мА, то есть прибор "ручной токовый задатчик", который позволяет или транслировать входной ток дальше на ПЧВ или формировать ток с лицевой панели.
    У Овен такой есть
    https://owen.ru/product/uzs1_m01

    Видел и у других производителей с "крутилочкой" вместо кнопок.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нашел интересную тему. В перспективе подобное тоже хотелось реализовать.
    Управление дымососом и вентилятором котла.
    Планировалось пуск и останов осуществлять с помощью ключей.
    Еще один ключ для выбора типа управления: Первое положение ключа:ручное управление с помощью потенциометра.
    Второе положение ключа: переход на автоматическое управление, поддержания заданной по Modbus уставки с СП310, с использованием датчика(4-20мА) обратной связи.
    Делал ли кто-то, что-то подобное?
    Если не сложно поделитесь настройками.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Если управлять по 4-20 мА, то есть прибор "ручной токовый задатчик", который позволяет или транслировать входной ток дальше на ПЧВ или формировать ток с лицевой панели.
    У Овен такой есть
    https://owen.ru/product/uzs1_m01

    Видел и у других производителей с "крутилочкой" вместо кнопок.
    Сейчас у некоторых производителей есть комбинированный вариант, по приоритетам. Т.е. одновременно можно либо с дискретных входов скорость устанавливать, 3 входа на 7 заранее выставленных скоростей, либо с аналогового входа. Возможно там по приоритету ещё есть другой источник, но этого точно не знаю. А вот с двумя точно есть, был проект на одном объекте, я был удивлён, когда мне проектировщики эту схему принесли, думал не будет работать...

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,885

    По умолчанию

    Так для управления наверно какие то "мозги" должны быть, в смысле, если хотя бы в качестве "мозгов" будет ПР, то ничего дополнительно и не потребуется, можно реализовать все ваши хотелки и любые приоритеты, непонятно в чём проблема?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,885

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нашел интересную тему. В перспективе подобное тоже хотелось реализовать.
    Управление дымососом и вентилятором котла.
    Планировалось пуск и останов осуществлять с помощью ключей.
    Еще один ключ для выбора типа управления: Первое положение ключа:ручное управление с помощью потенциометра.
    Второе положение ключа: переход на автоматическое управление, поддержания заданной по Modbus уставки с СП310, с использованием датчика(4-20мА) обратной связи.
    Делал ли кто-то, что-то подобное?
    Если не сложно поделитесь настройками.
    И, мне так кажется, Вы неправильно понимаете автоматическое управление вентилятором котла, в смысле, это не поддержание определённого, заданного давления воздуха, а поддержание заданного соотношения газ-воздух, режимная карта на котел вам в помощь, кстати, это соотношение может меняться(если не изменяет память через каждые два года), в смысле, надо будет ещё предусмотреть оперативное изменение соотношения, чтобы приводить в соответствие с режимной картой, тогда выходит что ручное управление это будет поддержание определённого, заданного уровня давления воздуха на горелках. А ручное управление шибером или оборотами двигателя вентилятора(больше-меньше) это уже получается третий режим.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.08.2026 в 22:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    В том то и дело что приоритет без мозгов. Дискретные входы имеют высший приоритет, а если на них по нулям и есть аналоговый, то скорость берётся основываясь на него. Это выбор задания скорости так. А запуск/реверс/стоп другие дискреты.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, мне так кажется, Вы неправильно понимаете автоматическое управление вентилятором котла, в смысле, это не поддержание определённого, заданного давления воздуха, а поддержание заданного соотношения газ-воздух, режимная карта на котел вам в помощь, кстати, это соотношение может меняться(если не изменяет память через каждые два года), в смысле, надо будет ещё предусмотреть оперативное изменение соотношения, чтобы приводить в соответствие с режимной картой, тогда выходит что ручное управление это будет поддержание определённого, заданного уровня давления воздуха на горелках. А ручное управление шибером или оборотами двигателя вентилятора(больше-меньше) это уже получается третий режим.
    Работу регулятора воздуха понимаю правильно. У нас топливо - мазут. И раньше (где-то в 80-х) котел на переменную нагрузку работал на старых приборах КСД и Р25. Не было тогда частотных приводов. Схему управления (пока, только дымососом) описанную выше пытался реализовать на ПЧВ3(старом). Признаюсь, что может где-то с настройками неправильно сделал. А может подобный способ управления невозможен в принципе. Вот поэтому, и задаю вопрос на форуме.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,474

    По умолчанию

    Сергей1978
    Надо смотреть конфигурацию входов.
    Например:
    Режим А: работа от крутилки, ПИД-регулятор выключен.
    Режим Б: работа от ПИД-регулятора+включить ПИД-регулятор. Возможно потребуется физическое объединение входов, т.к. обычно на один вход назначается одна функция.
    ---
    А вообще я сторонник другой идеологии. Задача ПЧ - крутить моторчик, управляющие мозги должны быть вне него. В качестве примера - у меня в эксплуатации есть некие установки, где производитель использовал по полной программе встроенный в ПЧ ПЛК. На нем же реализована вся автоматика. Выглядит красиво - в шкафу установки стоит один ПЧ. Недостаток такого решения - установка привязана к конкретной модели ПЧ. Проблемы возникают когда ПЧ выходит из строя. Производитель ПЧ может быть недоступен, либо вообще прекратил выпуск именно этой модели. Установка превращается в памятник. В случае же внешних мозгов просто меняется ПЧ на любой подходящий по параметрам и габаритам. В вашем случае какая-нибудь ПР200 решит проблему.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.08.2026 в 08:31.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Терморегулятор 4 канала
    от potapows в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2022, 14:16
  2. СПК107 [М01] нет полного управления в Owen ПЧВ1
    от AmpeR3 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2020, 21:39
  3. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  4. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  5. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •