Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР103 как счётчик импульсов для СПК

  1. #1

    По умолчанию ПР103 как счётчик импульсов для СПК

    Здравствуйте. У меня К СПК107 подключена ПР103 в качестве модуля входов/выходов, подключена по TCP. На FD1 заведён индуктивный датчик, который срабатывает от шестерёнки на валу, таким образом считается примерно положение вала. В ПР-ке вход сконфигурирован на подсчёт импульсов и его значение передаётся сразу в сетевую переменную. Когда в качестве входов использовались МВ210 всё считалось чётко, а с ПР-кой сейчас при одном и том же перемещении каждый раз получаю разные значения. Сильно разные. Пробовал менять значение фильтра дребезга, не помогло. Такое ощущение что ПР-ка не успевает считывать импульсы, хотя у неё 100кГц и у МВ210 100 кГц. Посоветуйте, что можно попробовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от linjah Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня К СПК107 подключена ПР103 в качестве модуля входов/выходов, подключена по TCP. На FD1 заведён индуктивный датчик, который срабатывает от шестерёнки на валу, таким образом считается примерно положение вала. В ПР-ке вход сконфигурирован на подсчёт импульсов и его значение передаётся сразу в сетевую переменную. Когда в качестве входов использовались МВ210 всё считалось чётко, а с ПР-кой сейчас при одном и том же перемещении каждый раз получаю разные значения. Сильно разные. Пробовал менять значение фильтра дребезга, не помогло. Такое ощущение что ПР-ка не успевает считывать импульсы, хотя у неё 100кГц и у МВ210 100 кГц. Посоветуйте, что можно попробовать?
    Какой дребезг с индуктивного датчика? Удалите все фильтры.
    У ПР только время цикла больше.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от linjah Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня К СПК107 подключена ПР103 в качестве модуля входов/выходов, подключена по TCP. На FD1 заведён индуктивный датчик, который срабатывает от шестерёнки на валу, таким образом считается примерно положение вала. В ПР-ке вход сконфигурирован на подсчёт импульсов и его значение передаётся сразу в сетевую переменную. Когда в качестве входов использовались МВ210 всё считалось чётко, а с ПР-кой сейчас при одном и том же перемещении каждый раз получаю разные значения. Сильно разные. Пробовал менять значение фильтра дребезга, не помогло. Такое ощущение что ПР-ка не успевает считывать импульсы, хотя у неё 100кГц и у МВ210 100 кГц. Посоветуйте, что можно попробовать?
    Так задавайте необходимое перемещение с СПК, в ПР, а ПР сама может управлять механизмом перемещения, в смысле выйдет точнее, не надо затрачивать время на передачу сигналов с ПР в СПК и обратно, вроде это очевидно, не понимаю зачем что-то делать вопреки здравому смыслу!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какой дребезг с индуктивного датчика? Удалите все фильтры.
    У ПР только время цикла больше.
    Изначально фильтров не было. У ПР время цикла где-то можно перенастроить?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так задавайте необходимое перемещение с СПК, в ПР, а ПР сама может управлять механизмом перемещения, в смысле выйдет точнее, не надо затрачивать время на передачу сигналов с ПР в СПК и обратно, вроде это очевидно, не понимаю зачем что-то делать вопреки здравому смыслу!
    Это переписывать половину программы. У меня поменялся модуль входов, в нём изначально не было логики и добавлять её туда нет смысла.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от linjah Посмотреть сообщение
    Изначально фильтров не было. У ПР время цикла где-то можно перенастроить?
    Нет, в ПР время цикла зависит от сложности программы. Простая цикл может быть 1 мс, средняя 3-30 мс, сложная до 100 мс.
    У вас возможно дело в другом, задержка на передачу в СПК.
    И не понятно, модуль работал хорошо, зачем было ПР применять?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от linjah Посмотреть сообщение
    Это переписывать половину программы. У меня поменялся модуль входов, в нём изначально не было логики и добавлять её туда нет смысла.
    Я предложил вариант решения проблемы, а делать так или нет это ваше дело!

    Я часто повторяю, что если что-то сделать без здравого смысла, то вскоре здравый смысл приходит сам и заставляет всё переделать!
    Я так понимаю, это ваш случай!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. ПР103. Счет импульсов FDI
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:33
  3. Счётчик импульсов + Reset
    от Nokia3310i в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 20:44
  4. Счётчик импульсов СИ30
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 16:32
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 12:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •