Тема: Датчик ПД100И-ДГ1.0. Как проверить его исправность?

  1. #1

    По умолчанию Датчик ПД100И-ДГ1.0. Как проверить его исправность?

    Поставили данный датчик взамен вышедшему из строя родному датчику, на измерение уровня воды в скважине. Подключается он к аналоговому входу контроллера Дельта по 4-20 ма.
    Подцепили также, как был подцеплен старый датчик, то есть + питания на + датчика, далее выход с датчика на + аналогового входа и - питания на минус аналогового входа.
    В прилагаемой инструкции на датчик указано, что белый провод +, а красный выход, но реально из датчика выходят белый и чёрный провод..я посчитал , что черный это и есть красный..(вообщем одни ляпы у ОВЕН).
    Далее по 485 интерфейсу выводятся данные на панель. Неделю всё работало.Данные отображались. Сегодня смотрю данных нет. Пошёл на скважину, подцепил в разрыв чёрного провода датчика мультиметр , показывает ток 3,7 ма. При поднятии датчика из воды и опускание ток никак не меняется. Как правильно мультиметром проверить токовую петлю и сам датчик? Похоже, что датчик уже вышел из строя.

  2. #2

    По умолчанию

    При непогруженном датчике должно быть 4 мА. Скорее всего кирдык датчику.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru
    Продукт менеджер направления СПУ

  4. #4

    По умолчанию

    Уже написал

  5. #5

    По умолчанию

    Эти датчики в скважине долго не живут, их только на резервуар можно ставить. Это из моего опыта

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Добрый день. Есть вопрос по эксплуатации датчика ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-20. Есть резервуар с запасом воды для котельной. Высота резервуара 6м(200м3). Подключили датчик по схеме и сразу начались проблемы. Суть проблемы: 1. Датчик лежит на крыше резервуара (ток - 5мА). 2. Начинаем погружать датчик в резервуар, ток начинает падать до 2,5мА. 3. Где-то после двух метров погружения ток начинает расти и у дна резервуара он достигает 10,5 мА. 4. Оставили датчик в таком состоянии на полчаса. За это время ток плавно уменьшился до 6,1 мА. 5. Потом решили вытащить датчик из резервуара. Потрясли кабель и обнаружили, что с капиллярной трубки капает жидкость. 6. Датчик новый - июнь 2026г.
    Подскажите у кого есть опыт эксплуатации таких датчиков, что делать?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть вопрос по эксплуатации датчика ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-20. Есть резервуар с запасом воды для котельной. Высота резервуара 6м(200м3). Подключили датчик по схеме и сразу начались проблемы. Суть проблемы: 1. Датчик лежит на крыше резервуара (ток - 5мА). 2. Начинаем погружать датчик в резервуар, ток начинает падать до 2,5мА. 3. Где-то после двух метров погружения ток начинает расти и у дна резервуара он достигает 10,5 мА. 4. Оставили датчик в таком состоянии на полчаса. За это время ток плавно уменьшился до 6,1 мА. 5. Потом решили вытащить датчик из резервуара. Потрясли кабель и обнаружили, что с капиллярной трубки капает жидкость. 6. Датчик новый - июнь 2026г.
    Подскажите у кого есть опыт эксплуатации таких датчиков, что делать?
    Может можно поставить датчик избыточного давления в нижней точке ёмкости(измерения)?
    Тогда вышло бы ровно в 30 раз лучше, в смысле, в 3 раза дешевле и на порядок(в 10 раз) надёжней!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может можно поставить датчик избыточного давления в нижней точке ёмкости(измерения)?
    Тогда вышло бы ровно в 30 раз лучше, в смысле, в 3 раза дешевле и на порядок(в 10 раз) надёжней!
    Резервуар с запасом воды находится на территории котельной на открытом воздухе. Что будет с датчиком при такой эксплуатации? Температуры зимой до -40С.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Резервуар с запасом воды находится на территории котельной на открытом воздухе. Что будет с датчиком при такой эксплуатации? Температуры зимой до -40С.
    Ёмкость с запасом воды это деаэратор?
    Какая температура этой воды?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ёмкость с запасом воды это деаэратор?
    Какая температура этой воды?
    Емкость с запасом воды - это резервуар для хранения воды, на тот аварийный случай, если городской водопровод прекратит подачу воды. Прямо сейчас (только, что посмотрел) температура 14,5С. Зимой около 3-4С. Этот процесс держат под особым контролем, путем подмеса горячей воды от питательных насосов.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик ПД100И-ДВ.....
    от Михаил220280 в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 13:12
  2. Датчик ПД100И-ДГ1.0 не вижу в кабеле капиллярной атмосферной трубки
    от alex2812 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 11:20
  3. Вопрос по монтажу датчик ПД100И
    от Shera_Best в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 11:01
  4. Проверить АС-2
    от XopHeT в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 11:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •