    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какой дребезг с индуктивного датчика? Удалите все фильтры.
    У ПР только время цикла больше.
    Изначально фильтров не было. У ПР время цикла где-то можно перенастроить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от linjah Посмотреть сообщение
    Изначально фильтров не было. У ПР время цикла где-то можно перенастроить?
    Нет, в ПР время цикла зависит от сложности программы. Простая цикл может быть 1 мс, средняя 3-30 мс, сложная до 100 мс.
    У вас возможно дело в другом, задержка на передачу в СПК.
    И не понятно, модуль работал хорошо, зачем было ПР применять?