Все решения приняты и ок
Просто не совсем понял это
Сама проблема оказалась в модулях ввода - для одного модуля опрос значений измерений показаний 8 термопар занимал 15 мс (одним запросом), а опрос достоверности измерений (обрывов) 8 термопар занимал 8х200мс=1600мс (8 запросов - одним запросом невозможно согласно РЭ на модуль и по результатам эксперимента).
Таким образом, для 8 модулей ввода оказалось, что период обновления показаний составляет 8х1600мс=12800мс=12,8с и это не удовлетворяет требованиям ТЗ.8 x (1 + 8) это 72. 12800/72 это 178мс на 1 запрос. А почему так много? Или я что-то не понял?8 модулей ввода-вывода, для опроса каждого требуется сделать по 9 запросов (1 для восьми измеренных значений и ещё 8 для восьми регистров качества измерений)
Почему нужно опрашивать по схеме "1 + 8"? Это строго конфигурация? Другие варианты невозможны?
Здесь "8х1600мс=12800мс=12,8с" - подразумевается что обновления на самих модулях как взаимосвязано. А как если они независимые?
Пока понял что есть некие 8 измерений которые можно получить 1 запросом. И у них обновления в модуле - 15мс.
И есть некие 8 статусов к измерениям которые нельзя получить 1 запросом. И их обновление в модуле 200мс и последовательное по 8 каналам.
И таких 8 модулей