Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 167

Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3

  1. #131

    По умолчанию

    Замените Even на No Parity в проекте и во всех модулях и не меняйте никогда в модулях Овен ничего кроме скорости и слейв адреса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2026 в 17:40.

  2. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Замените Even на No Parity в проекте и во всех модулях и не меняйте никогда в модулях Овен ничего кроме скорости и слейв адреса.
    Проект не мой. Я его дорабатываю. Везде стоит бит четности и все модули нормально опрашиваются кроме аналогового.

  3. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте период опроса уменьшить - 10мс для 2А слишком круто, при его скорости АЦП и 300мс достаточно. Да и на остальных модулях я бы ограничился 100мс.
    С аналоговым модулем связи нет. Вот в чем проблема.

  4. #134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Проект не мой. Я его дорабатываю.
    ну он же не сегодня был поставлен....ну вот работал работал и перестал....
    Везде стоит бит четности и все модули нормально опрашиваются кроме аналогового.
    и причём здесь кодесис?

  5. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте период опроса уменьшить - 10мс для 2А слишком круто, при его скорости АЦП и 300мс достаточно. Да и на остальных модулях я бы ограничился 100мс.
    Вы про это ? Только я не понял, уменьшить надо или увеличить ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 777.png (924 байт, Просмотров: 5)

  6. #136
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,479

    По умолчанию

    вам к тому, что вероятно ваш модуль дохлый, раз работало раньше, а потом перестало. И codesys тут ни при чем.

  7. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    вам к тому, что вероятно ваш модуль дохлый, раз работало раньше, а потом перестало. И codesys тут ни при чем.
    Аналоговый модуль в проекте ПЛК не был прописан. Это я прописал его в проекте.

  8. #138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Аналоговый модуль в проекте ПЛК не был прописан. Это я прописал его в проекте.
    Ну проверьте его сторонней утилитой.

    Проект не мой и у меня нет на руках железа, иначе все давно бы уже сделал. Что означает расширение файла я знаю. Вопрос был о том для чего в папке нужны эти файлы.
    Это про тот же проект?

  9. #139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну проверьте его сторонней утилитой.



    Это про тот же проект?
    Да, тот самый проект. Конфигуратор модуль опрашивает нормально. Правда в конфигупаторе скорость обмена стоит 9600 и паритет отсутствует, а в проекте ПЛК 115200 и проверка на четность.
    Последний раз редактировалось Newcomer; Вчера в 13:37.

  10. #140
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,479

    По умолчанию

    Тогда проверьте, что после изменения настроек связи модуль принял их. Возможно он у вас так и остается на 9600 и так далее.

Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •