Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Так может это датчик дифференциального давления, короче, чтобы понимать и правильно посоветовать пусть товарищ напишет чего они хотят сделать, мне в принципе непонятно маниакальное стремление что-то скрывать, как же вам помочь если вы ничего не говорите?
Товарищ же не написал, что это датчик(преобразователь) избыточного давления, какого именно давления - пока неизвестно(как в анекдоте про часы), насколько знаю, в паровом котле по правилам два параметра должны поддерживаться в автоматическом режиме, это уровень воды в барабане, недавно тема было по поводу датчика ДД для изменения уровня воды в паровом котле: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42857&page=2 и разрежение в топке, может это датчик вакуумметрического давления, короче, зачем гадать, может товарищ лучше напишет, что они творят?
РС-29 стояли в шкафах автоматики котлов в составе системы Контур-2.
В свое время, они сменили САР на основе приборов Р-25.
Это ПИ регуляторы с импульсным выходом.
Товарищ ( или его руководство ) решил применить позиционный регулятор ТРМ1 с одним выходом вместо ПИД регулятора для управления ИМ с двумя управляющими сигналами "больше - меньше".
Понятное дело, что у него ничего и не вышло.
Теперь начинается эпопея с ТРМ-12. Скоро начнутся закономерные вопросы, каким образом настроить и добиться нормальной работы ТРМ-12.
Причем, у РС-29 выходы 24В, он работает совместно с бесконтактными пускателями или усилителями, как их ещё называли.
Поэтому, вначале возникнут вопросы по подключению выходов.
А если на входе, в качестве датчиков, использовались дифференциально-трансформаторные датчики, то возникнут вопросы, а как их вообще можно подключить к ТРМ-12 (никак).