Представители Овен на семинаре говорили, что увеличить количество подключаемых модулей свыше двух - невозможно, т.к. выбрана не очень удачная для этого шина. Даже просто удлинить шину свыше 20 см (или около того) невозможно.
Представители Овен на семинаре говорили, что увеличить количество подключаемых модулей свыше двух - невозможно, т.к. выбрана не очень удачная для этого шина. Даже просто удлинить шину свыше 20 см (или около того) невозможно.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Ну тут можно выкрутиться установкой модулей на модбас рту. Только тут пр с объёмом сетевых переменных вроде тоже какое то ограничение..
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Так поставьте не модуль ввода-вывода, а другое ПР, например ПР100, как бы часть функций уйдёт ему, а по сети передавать "готовый" результат, получится, если грамотно распределить функции, распределённая система и нажатие кнопки не пропустите!
Боюсь и в цене выиграете и разгрузите ваше ПР, здесь часто пытаются одно ПР поставить "на весь колхоз", тогда у них будет шанс что-то подобное сделать и чтобы "работало"!
Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 10:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
МихаилГл, Сергей0308 Этот проект уже сдан в 2024 году.
Вот поднял фотки из архива (на этапе сборки, ПРка ещё даже не запрогана):
DSC08295.JPG DSC08303.JPG
Там функции ОЧЕНЬ простые, и проект даже не нагружен:
* Управление обычными вентиляторами по кнопкам (обычные TOF + задание уставки с экрана) - чтобы не городить много реле времени при одной ПРке;
* Управление рольставнями по кнопкам с функцией группового (в ПРке сигналы кнопок заведены через OR): тупо пощёлкать релюшками Вверх/Вниз;
* Выдача фиксированных сигналов 0..10V (уставка яркости освещения) без регулировки.
То есть, нет сложных вычислений, диммеров и прочего.
Стоят модули:
* 32ДН (читаем битовую маску, один запрос Modbus)
* 32Р (пишем битовую маску, один запрос Modbus)
* 6У (пишем 6 выходов - 3 запроса Modbus - пишем как DWORD по 2 регистра за раз)
...и вот всё равно с 32ДН ПРка плоховато ловит нажатия кнопок.
UPD: А на квартире матери та же ПР200, но забитая до отказа напрочь по памяти и функциям (там и свет, и защита протечек, и всякие таймеры-выдержки, подсчёт испульсов с расходомера, передача всего в облако).
Там тоже есть опрос Modbus, но датчиков климата (раз в секунду) - и с этим она справляется.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Тогда тем более предложенный мной вариант решит проблему, в смысле, когда важна не мгновенная реакция, например по нажатию кнопки включение-выключение света(или ещё чего), а чтобы сигнал(команда) не была пропущена.
А при грамотно распределённых функциях и сигнал не пропустится и мгновенная реакция будет гарантирована!
Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 12:49.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru