Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46

Тема: Запись переменной с двух мест по сети и с экрана

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Локальная имеет свойство значения по умолчанию.
    Сетевая нет, лишилась когда-то этого свойства.
    Других отличий вроде нет.
    Отсюда и костыли с записью из двух мест.
    Уже нет, сетевым в слейве можно задать начальное значение и энергонезависимость.
    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Например локальная энергонезависимая переменная это команда
    она будет сохранять свое значение при перезарузке ПР, т.е. если эта
    команда Пуск вентсистемы, при перезагрузке прибора
    система сначала отстановится, а затем перезапустится.
    Также и с сетевой энергонезависимой переменной если
    эта переменная команда, тогда энергонезависимость какой из
    переменных устойчивей и отчего это зааисит ?
    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.
    Сохранение переменной зависит от написанной программы. Если вы при включении перезапишите её в 0, то энергонезависимость не поможет и неважно сетевая или локальная.
    Поэтому в ОЛ все переменные для сохранения делаются со входом и выходом. (с SEL или без).
    В мастере сетевую надо инициализировать из обычной или читать из слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 20:04.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,432

    По умолчанию

    Уже нет, сетевым в слейве можно задать начальное значение и энергонезависимость.
    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.
    Для ПР200 это возвращено? в какой версии? или эта возможность (задание значения по умолчанию) есть только для новых ПР типа 103, 205 и т.д. ?

  3. #43
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уже нет, сетевым в слейве можно задать начальное значение и энергонезависимость.
    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.


    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.
    Сохранение переменной зависит от написанной программы. Если вы при включении перезапишите её в 0, то энергонезависимость не поможет и неважно сетевая или локальная.
    Поэтому в ОЛ все переменные для сохранения делаются со входом и выходом. (с SEL или без).
    В мастере сетевую надо инициализировать из обычной или читать из слейва.
    По меньшей мере(но этого достаточно) это не так, в смысле, сетевая переменная с плавающей запятой всегда занимает 2 регистра(32-х битная).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    По меньшей мере(но этого достаточно) это не так, в смысле, сетевая переменная с плавающей запятой всегда занимает 2 регистра(32-х битная).
    Это частный случай, указывая Float, вы указываете уже 2 регистра сами, для битовой маски (или для бит) и для целых это 1 регистр по умолчанию и это главная ошибка новичков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 20:54.

  5. #45
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это частный случай, указывая Float, вы указываете уже 2 регистра сами, для битовой маски (или для бит) и для целых это 1 регистр по умолчанию и это главная ошибка новичков.
    Вот видите, Вы даже сами себе противоречите, в смысле, в преведущем посте Вы написали безусловное положение, что сетевая переменная по умолчанию занимает один регистр!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #46

    По умолчанию

    Сергей0308 можете пояснить, в чем с Вашей точки зрения главные
    отличия локальной и сетевой энергонезависимых переменных, учитывая
    сказанное в предыдущих постах ?

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 13:07
  2. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 10:56
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04