Тема: Сложности с настройкой и подключением модулей к сети СПК110

  1. #1

    Arrow Сложности с настройкой и подключением модулей к сети СПК110

    Здравствуйте!
    Столкнулся со следующей проблемой при настройке связи. У меня есть контроллер СПК110, к которому через физический интерфейс COM1 подключены два модуля: МВА8 и МК110.
    Оба модуля предварительно настроены через родные конфигураторы («Конфигуратор М110» и «Конфигуратор МВА8»). Выставил сетевые параметры: скорость 115200, 8 бит данных, без чётности, 1 стоп-бит. Адреса у приборов разные.
    В CODESYS 3.5 добавлен компонент Modbus_COM, внутри него Modbus_Master, а в него добавлены два устройства Modbus_Slave.
    Параметры связи в CODESYS полностью повторяют настройки из конфигураторов. Номер COM-порта в настройках Modbus_COM указал как 2.
    Проблема заключается в том что при загрузке проекта в СПК110 связь с модулями не устанавливается. На самих модулях МВА8 и МК110 не мигают индикаторы «Сеть» / «RS-485» при это сама программа с визуализацией в СПК загружается
    Подскажите как мне настроить приборы чтобы они были задействованы в щите, заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    У СПК110, во вкладке Инфо есть номера физических портов конкретно этого СПК, вот эти номера и надо поставить в соответствие с физическим СОМ портом.

  3. #3

    По умолчанию

    Ну так у меня в вкладке modbus_com в "общее" com port поставлен 1, устройства и подключены по com порту 1, я загружаю программу в СПК, и у модулей горят такие треугольники, при этом на самих приборах горит толькко индикация "питание"
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Ну вот, написано же что id порта 1
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladc Посмотреть сообщение
    Ну вот, написано же что id порта 1
    СОМ1 надо поставить 1 , а вы писали 2.
    Тогда проверяйте все настройки, галку автоперезапуск, и в настройках соотнесения настройку Вкл2(всегда в задаче цикла шины)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.06.2026 в 09:08.

  6. #6

    По умолчанию

    Даже если я указал COM1 то результата все равно нет, все еще горят треугольники у модулей и не горит лампочка сеть

  7. #7

    По умолчанию

    Нужно понять, проблемы с СПК или с модулями. Лучше подключать по одному модулю. Попробовать опросить модуль программой MBPoll. Потом той же программой проверить СПК

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladc Посмотреть сообщение
    Даже если я указал COM1 то результата все равно нет, все еще горят треугольники у модулей и не горит лампочка сеть
    Для начала перезагрузить всё по питанию и залить исправленный проект заново.
    Если не заработает, выложите проект.

  9. #9

    По умолчанию

    Проект то для учебного стенда исправен и настроены модули в конфигураторах по инструкции ВРОДЕ КАК, но могу быть в этом не уверен
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    Без четности - это None, а не Even

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Организация сети ПЛК 200 и модулей М210
    от Machox222 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 13:29
  2. Проблема с подключением модулей МХ110 к СПК 107м01
    от охотник в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 18:10
  3. Настройка связи модулей с СПК110
    от Toschka в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 11:21
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 07:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •