Вот ссылка на инструкцию: https://docs.owen.ru/product/moduli_...1#topic-111651
Там явно НЕ написано о том, что надо сменить протокол.
Но в таблице регистров Modbus сказано, что по умолчанию стоит протокол "ОВЕН" (через него работает конфигуратор).
Clip_6.gif
А нужно перевести его в Modbus RTU.
Поэтому ещё раз:
* Подключаемся к модулю через конфигуратор (старой версии)
* Там настраиваем параметры связи (скорость, адрес модуля)
* Настраиваем коэффициент трансформации тока
* Записываем настройки
* Задаём протокол Modbus RTU
* Снова записываем настройки.
После этого модуль перестанет отвечать, но должен будет опрашиваться ПРкой.
Если надо поменять настройки, то дальше будет два варианта:
а) По инструкции скинуть всё на заводские и сделать всё заново
б) Менять их по Modbus (через программу типа Modbus Poll или похожие).
Mx110-1Phase.gif
Сожалею, но эти узкие модули все такие кривые по настройке.