По моему у вас в программе нет ничего вообще, так работать не будет. Сетевые переменные надо вывести в программу и подключить.
Не надо работать с настройками, надо их проверить в конфигураторе, а так же проверить правильность чтения. Поменять протокол на Модбас RTU.
Потом переключите на ПР с перезагрузкой.
В ПР включите режим Онлайн отладки и смотрите, что принимается. Если цифры кривые, значит надо ставить (снять) галки перестановки регистров.