Здравствуйте. Ранее писал о проблеме произвольного изменения настроечных параметров КТР121.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. питание осуществляется через ИБП. В меню "Тип схемы" включился пункт Контроль общекотельных аварий, которые не подключены и произошла аварийная остановка котла, так же иногда происходит изменение типов датчиков в меню "Входы", так же в меню "Котловые насосы" оба насоса переходят в состояние "Откл." соответственно циркуляционный насос отключается. Подскажите это единичный случай или кто то сталкивался с такими проблемами и какое решение?
Последний раз редактировалось Khudyakoff; 26.06.2025 в 10:50.
Добрый день.
С такой проблемой на последней версии прошивки не сталкивались.
Проверьте, запитав не от ИБП, возможно проблема в нем.
Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
Добрый вечер.
КТР-121.01.10 [М02] не могу подключить в овен конфигураторе (версия ОК 1.31.150.0)
КТР-121.01.10 старой версии подключается свободно.
Если смотреть инструкцию на КТР-121.01.10 [М02],то в ОК следует выбрать "КТР-121.01.10 [М02]" такого прибора там нет.
Последний раз редактировалось visman; 01.06.2026 в 17:59.
В конфигураторе открыть Проверку обновлений и загрузить встроенное ПО для "КТР-121.01.10 [М02]"
В теме скрины не добавляются, выложил тут скрин https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post481415
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2026 в 18:31.
Доброе утро! В ПО Owen Configurator нажмите "проверить обновления". В открывшемся окне "Загрузка встроенного ПО" нужно снять галочку с "Показывать обновления только для устройств в проекте". Далее выбрать и загрузить КТР М02. После этих действий у Вас появятся приборы КТР М02.