Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 17252627
Показано с 261 по 267 из 267

Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MagNetiC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В схеме из нескольких КТР121.01.10 и КТР-121.02.41 время каждого прибора как понимаю свое. В документации на контроллы семейства КТР121 дата и время настраивается только через Системное меню и софт? Есть ли возможность синхронизации(измение) времени по RS485, например с выше стоящего котроллера или с СПК107?
    Добрый день, можно только из системного меню или конфигуратора.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  2. #262

    По умолчанию

    Здравствуйте. Ранее писал о проблеме произвольного изменения настроечных параметров КТР121.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. питание осуществляется через ИБП. В меню "Тип схемы" включился пункт Контроль общекотельных аварий, которые не подключены и произошла аварийная остановка котла, так же иногда происходит изменение типов датчиков в меню "Входы", так же в меню "Котловые насосы" оба насоса переходят в состояние "Откл." соответственно циркуляционный насос отключается. Подскажите это единичный случай или кто то сталкивался с такими проблемами и какое решение?
    Последний раз редактировалось Khudyakoff; 26.06.2025 в 10:50.

  3. #263

    По умолчанию

    Добрый день.
    С такой проблемой на последней версии прошивки не сталкивались.
    Проверьте, запитав не от ИБП, возможно проблема в нем.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  4. #264

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    КТР-121.01.10 [М02] не могу подключить в овен конфигураторе (версия ОК 1.31.150.0)
    КТР-121.01.10 старой версии подключается свободно.
    Если смотреть инструкцию на КТР-121.01.10 [М02],то в ОК следует выбрать "КТР-121.01.10 [М02]" такого прибора там нет.
    Последний раз редактировалось visman; 01.06.2026 в 17:59.

  5. #265
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2018
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    18

    По умолчанию


  6. #266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от visman Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    КТР-121.01.10 [М02] не могу подключить в овен конфигураторе (версия ОК 1.31.150.0)
    КТР-121.01.10 старой версии подключается свободно.
    Если смотреть инструкцию на КТР-121.01.10 [М02],то в ОК следует выбрать "КТР-121.01.10 [М02]" такого прибора там нет.
    В конфигураторе открыть Проверку обновлений и загрузить встроенное ПО для "КТР-121.01.10 [М02]"
    В теме скрины не добавляются, выложил тут скрин https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post481415
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2026 в 18:31.

  7. #267

    По умолчанию

    Доброе утро! В ПО Owen Configurator нажмите "проверить обновления". В открывшемся окне "Загрузка встроенного ПО" нужно снять галочку с "Показывать обновления только для устройств в проекте". Далее выбрать и загрузить КТР М02. После этих действий у Вас появятся приборы КТР М02.

Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 17252627

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •