Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36

Тема: МВ110-224.8А

  1. #31

    По умолчанию

    EFrol, спасибо!
    Screenshot_258.png
    Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
    Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?
    Последний раз редактировалось Юра54; 18.05.2026 в 13:47.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Screenshot_258.png
    Читаю регистры статуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции по эксплуатации.
    Как это можно объяснить? Кто-нибудь сталкивался?
    Руководство от старого МВ, а у вас новый МВ110-8А H/W v2.0, у нового изменены коды и новый Owen Configurator.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 14:23.

  3. #33

    По умолчанию

    kondor3000, спасибо!
    Еще вопрос. В инструкции написано:
    Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110-8А в сети задается по формуле:
    [базовый адрес предыдущего прибора +8]. Таким образом, под каждый прибор резервируется 8
    сетевых адресов. Для совместимости принципа адресации с другими модулями семейства
    Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
    До сих пор задавал модбас адреса приборов МВ110 подряд (+1) - проблем не замечал.
    Какие проблемы возможны при нумерации приборов подряд?
    Последний раз редактировалось Юра54; 19.05.2026 в 07:42.

  4. #34

    По умолчанию

    Юра54 Для протокола Modbus можно делать адреса подряд (я по приколу делаю с шагом 10, если устройств мало).
    А то, что там описано - это для протокола ОВЕН. Это было важно для модулей старой линейки (до H/W 2.0), где конфигуратор работал по протоколу ОВЕН.
    Но опять же: если модуль для настройки можно было отключать от основной линии RS-485 и подключать напрямую к конфгуратору - то адрес тоже был не важен.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    EFrol, спасибо!
    Screenshot_258.png
    Читаю регистрыстатуса в МВ110-8А, и нахожу в них не совсем те значения, которые указаны в Инструкции
    Код:
    статус_в_натуре :=  SEL(статус_прочитали = 0, статус_прочитали OR 16#FF00, 0);
    и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А

  6. #36

    По умолчанию

    [QUOTE=Валенок;483948]
    Код:
    статус_в_натуре :=  SEL(статус_прочитали = 0, статус_прочитали OR 16#FF00, 0);
    и вам становится пофиг - старый или новый этот 8А[/QUOTE

    Изящно! Но я уже сделал "по простому"Screenshot_259.png

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •