    Пример оптимального обмена - читаем из модуля пачку регистров одним запросом.
    Пример неоптимального обмена - читаем стопицот регистров из модуля, но каждый индивидуальным запросом.
    1. Когда ПО в плк увидит изменение дискретного входа?
    2. Когда дискретный выход изменится?
    1. Модуль записывает состояние своих входов в регистр обмена. Когда ПЛК его прочитает, тогда и увидит изменение. Причем если в период между опросами было несколько изменений входа, то ПЛК увидит только состояние на момент чтения из регистра обмена.
    2. Время изменения выхода состоит из интервала обмена и собственного быстродействия выхода модуля. Если нужны высокоскоростные выхода, например для генерации частоты от килогерца и выше, то тут уже нужны и специализированные модули.
    ---
    В природе существуют ПЛК с Езеркатом и высокоскоростными модулями опроса, к которым можно даже энкодеры подключать. Но это не про Овен.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 13.05.2026 в 13:38.

Похожие темы

  1. Минимальное время реакции на входе/выходе.
    от Covaxm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 07:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 11:48
  3. Время реакции ПЛК
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:08
  4. Время реакции Модуль МВ110-32ДН
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:56

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •