  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey2026 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имею проблему с УЗД1 версия 2.03.
    Проблема в невозможности запуска. Все защиты отключены. При пуске пару секунд двигатель работает, а затем ошибка 21 и 22 биты.
    При этом есть странность в окне owen configurator: есть показания тока и напряжения, но нет расчета активной мощности.
    21 и 22 ошибки, Несогласованное включение трансфорсаторов тока или Несогласованное подключение фаз напряжений и токов.
    Когда согласуете, появится и активная мощность.