Тема: УЗД1 видит ток, видит напряжение, но не расчитывает активную мощность. Ошибки 21 22

  1. #1

    По умолчанию УЗД1 видит ток, видит напряжение, но не расчитывает активную мощность. Ошибки 21 22

    Здравствуйте. Имею проблему с УЗД1 версия 2.03.
    Проблема в невозможности запуска. Все защиты отключены. При пуске пару секунд двигатель работает, а затем ошибка 21 и 22 биты.
    При этом есть странность в окне owen configurator: есть показания тока и напряжения, но нет расчета активной мощности.
    Скриншоты
    приложил:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок_4.PNG 
Просмотров:	34 
Размер:	45.6 Кб 
ID:	88525
    .

  2. #2

    По умолчанию

    Судя по ошибкам из РЭ, схема собрана неправильно. Она вообще до этого работала? Может эти аварии не отключаемые?

  3. #3

    По умолчанию

    Забавно, в рекламе УЗД1 на ДЗЕНе устройство позиционируется для защиты электродвигателя от сухого хода. А чем грозит двигателю сухой ход? Зачем его защищать от него?

  4. #4

    По умолчанию

    Защищают насос.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Защищают насос.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_20260510-203207.png 
Просмотров:	12 
Размер:	224.4 Кб 
ID:	89152
    Не, электродвигатель.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_20260510-203207.png 
Просмотров:	12 
Размер:	224.4 Кб 
ID:	89152
    Не, электродвигатель.
    В рекламе там, а в описании на сайте:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2026-05-11-00-37-15-249_com.android.chrome.png 
Просмотров:	16 
Размер:	21.8 Кб 
ID:	89153

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,675

    По умолчанию

    Так товарищи ошиблись, они очень часто ошибаются, можно не обращать на это особого внимания, в данном случае это очевидно, в смысле, для электродвигателя такого и понятия не существует, для него существует понятие холостого хода и токи ему соответствующие, кстати для трёхфазных двигателей с короткозамкнутым ротором на 1500об/мин(без учёта скольжения) ток холостого хода будет около половины от номинального, а для 3000об/мин - около 25% от номинального, но защищать двигатель от холостого хода не нужно.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey2026 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имею проблему с УЗД1 версия 2.03.
    Проблема в невозможности запуска. Все защиты отключены. При пуске пару секунд двигатель работает, а затем ошибка 21 и 22 биты.
    При этом есть странность в окне owen configurator: есть показания тока и напряжения, но нет расчета активной мощности.
    21 и 22 ошибки, Несогласованное включение трансфорсаторов тока или Несогласованное подключение фаз напряжений и токов.
    Когда согласуете, появится и активная мощность.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.05.2026 в 23:40.

  9. #9

    По умолчанию

    Это устройство могло бы реально защищать насос от сухого хода, если бы вычисляло COS φ и имело релейный выход, настраиваемый на порог. По типу, например ELKO COS-1 и подобных у сименса, например. Без всяких датчиков протока, перепада, давления и прочих мокрых дел.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; Вчера в 10:49.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это устройство могло бы реально защищать насос от сухого хода, если бы вычисляло COS φ и имело релейный выход, настраиваемый на порог. По типу, например ELKO COS-1 и подобных у сименса, например. Без всяких датчиков протока, перепада, давления и прочих мокрых дел.
    Так это не важно какай параметр использовать если Вы знаете номинальный ток двигателя, в смысле, будет прямо пропорциональная зависимость между током двигателя и косинусом фи, я так понимаю ещё и линейная и на мой взгляд использовать ток двигателя даже удобней и практичней, в смысле можно защитить и от перегрузки:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Время-токовая характеристика.PNG 
Просмотров:	9 
Размер:	261.1 Кб 
ID:	89157
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. ПЛК 154 не видит ТРМ138
    от arelavv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 16:08
  3. ПР110 не видит ПК
    от EJIK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 11:50
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •