1) можете скинуть ссылку на РЭ МУ210-410
2)это без нагрузки? Диагностировали когда увидели ступеньки на ПЧВ?использовал fnirsi осциллограф
3)что говорят энциклопедические знания:это вообще нормально? Как бы ожидал, что заявленная функция будет работать.
- Цифровая генерация ШИМ
В большинстве промышленных контроллеров частота формируется таймером МК/ПЛИС. При повышении частоты шаг перестройки увеличивается из-за ограничения делителей тактовой частоты. Значения 10, 12, 15, 20 кГц часто соответствуют заранее заданной сетке (например, для снижения ЭМП или упрощения фильтрации).
- Режим верхний+нижний предполагает активное управление обоими плечами. Для исключения одновременного открытия вводится dead-time. При f > 9 кГц dead-time начинает занимать существенную долю периода, что вынуждает прошивку фиксировать частоту на безопасных дискретных уровнях.
- Ток перезаряда ёмкости: I ≈ C·dV/dt. При 10 кГц и 20 мкФ даже при умеренных фронтах импульсов пиковый ток легко превышает 0.15–0.19 А. Устройство автоматически переходит в ступенчатый режим, чтобы:
ограничить среднеквадратичный ток,
избежать перегрева выходных каскадов,
сохранить форму импульса без завалов фронтов.
4)предлагаете не указывать какие выхода с какой схемой ключей работают?зачем-то указали про верхний и нижний ключ с красивой невзрачной припиской




Ответить с цитированием