  1. #711

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Бит какого регистра ?
    это не бит
    это значение Новый точечный рисунок (2).png
    0x00 (0): Ошибок нет, данные верны.
    0xFD (253): Обрыв датчика или линии связи.
    0xFE (254): Результат измерения недостоверен (например, значение выше возможного для данного типа датчика).
    0xFF (255): Значение вне диапазона (выход за пределы калибровки или настроенного диапазона).

  2. #712
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    kondor3000, In_Da_Cher_A, IVM,
    благодарю за помощь, проблема с "нерабочими" датчиками решилась заменой общего разъёма группы датчиков.

    Прокинули временный жгут сначала - модуль увидел все датчики, потом методом исключения нашли некачественный разъём.
    Скорее всего общее питание датчиков было нестабильным, его осцилом не проверяли.

  3. #713

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Регистры статуса (например для первого канала регистр 4072 ) показывает на какой тип сигнала настроен канал , при отсутствии подключённого датчика к каналу ошибок не показывает . В моём случае все каналы настроены на входной сигнал 4-20мА , соответственно значение регистра 4072 = 11 . Мне необходимо "вытянуть" ошибки модуля по каждому каналу . В описании такого регистра не нахожу.
    Вы путаете регистр записи кода датчика 4100 и регистр 4072 - это Статус (или коды ошибки),
    Число 11 - это 0x0B - Измерение слишком мало, то есть не подключен датчик или подключен не правильно (а у вас ещё и тип датчика мог сбиться,
    записью из ПЛК).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2026 в 13:36.

  4. #714

    По умолчанию МК210-311

    Добрый день, перечитал ветку, а так же статью CS-CS по зависанию модулей Мх210...
    У меня суть проблемы похожая, но конкретно такой не увидел(тыкните носом если пропустил).
    Схема:
    Мастер сети ПЛК110 с панелью оператора и 6 шкафов одинаковой конфигурации (БП24, МК210-311, 3-6 реле ABB CR-M230AC4) работают в "петле" по оптике через конвертеры А/B.
    Принцип работы:
    В одном из щитов стоит 3 реле (аварийные) при срабатывании хотя бы одного из этих 3х реле - подается команда на включение всех реле в оставшихся 5 шкафах (аварийное отключение нагрузки). в рабочем состоянии НИ ОДНО реле не включается.
    Проблема:
    Хаотичное(как казалось по началу) отключение портов eth1-2 . те щелкает реле внутри(как я понял байпас включается) МК210-311 гаснут диоды eth1-2 потом снова все включается и так бесконечно даже после перезагрузки по питанию.
    Наблюдения:
    Отключение(переключение?) происходит ТОЛЬКО при активном обмене данными по Ethernet. Поскольку тут же рядом стоит два конвертера ethernet/оптика я по моргающим диодам вижу примерно идет обмен или нет. Ставил этот же контроллер в другой щит где обмен данными не такой активный (кстати почему если в петле работают?) - срабатываний нет!
    Что сделано:
    Поменял все питания (24в на МК210 и 5в на конвертеры) и сами конвертеры - не помогло.
    Заказал новый контролер записал данные из старого - все работает, обмен данными активный, отключений НЕТ.
    пошел к панели оператора перезагрузил по питанию и все стало "хорошо" (как мне казалось).
    Наблюдения 2:
    Сегодня(17.04.2026) решил посмотреть щит где поменял МК, а он в аварийном режиме (часто мигает красный диод) и заметил что сеть "молчит" и на конверторах диоды постоянно вкл.
    пошел к панели оператора, а там все хорошо ошибок нет. перезагрузил. в щите(где менял МК) все стало штатно, но посыпались ошибки с других щитов, при обходе в двух щитах наблюдаются такие же отключения МК как описывал выше.

    Подскажите в какую сторону начать изучать ОВЕН для решения этой проблемы? лезть в ПЛК110 или заказывать еще новый контроллеры?
    Может ли ПЛК110 так "влиять" на МК210 (читал тут про прошивки и срабатывание микросхемы) или это чисто в "железе" дело?

    П.С. Система работает 3 года, до этого были проблемы только по питанию, а здесь можно сказать разом 3 МК вылетели...
    Я в этом деле человек новый, сильно не пинайте пж если где то написал не "технически"
    Последний раз редактировалось Виталий_72; 17.04.2026 в 15:01. Причина: дополнил

  5. #715

    По умолчанию

    Ваша история напомнила мне один случай...

    Обращается сторонний заказчик. Говорит, что похоже контроллер сименс сгорел, или программа частично слетела. Заменили весовой модуль на новый, и после этого всё так стало, не работает частично дозировка. Благо он схему установки прислал, а по ней там гореть то и нечему.

    Поехали... Оказалось проводок от одного прибора отвалился, а внутрянку как всегда никто никогда и не ревизировал.

    К чему это я... Ваш рассказ интересен, но без схемы ничего непонятно. Там включил, там поменял, шкафов к, панель вот там... Не инженерный подход.

  6. #716

    По умолчанию

    Внимательно изучил...

    Петля в оптике это конечно что-то интересное. Назовём просто сетью, в петлю не поверю.

    Как настроены МК? С безопасным режимом выходов? Может у вас с оптикой или медиа конвертером проблема, может патч корд пережали, может сам помирает. Одномод или многомод? Как вы определили активный обмен? Может это модуль просто с конвертером общается, а по оптике плохо всё? Щёлкают реле в МК, о каком байпасе вы говорите...?

    PS Что вы называете контроллером? Выше пишите что заказали и прошили новый, а ниже, что посмотрели шкаф, где поменяли МК...

    PS2 И почитайте про петли в сети Ethernet, вы надеюсь не про это говорили. Очень надеюсь...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 17.04.2026 в 18:50.

  7. #717

    По умолчанию

    Мастер сети ПЛК110 с панелью оператора и 6 шкафов одинаковой конфигурации (БП24, МК210-311, 3-6 реле ABB CR-M230AC4) работают в "петле" по оптике через конвертеры А/B.
    .............
    Хаотичное(как казалось по началу) отключение портов eth1-2
    сетку нарисуйте. Я ничего про петлю не понимаю что вы сделали где начало где конец как туда всунут 110 - карты таро разложить вернее будет картинка

  8. #718

    По умолчанию

    Добрый вечер, сейчас уже не на работе, в понедельник сделаю фото, а вот схема... с ней проблемы, точной схемы нигде нет, ни в проекте ни в рабочих документах предыдущего "работника".
    Спасибо что так быстро отозвались.

  9. #719

    По умолчанию

    а вот схема... с ней проблемы, точной схемы нигде нет
    очень интересно и откуда вы тогда знаете как у вас сделано?
    верить вам на слово?
    в понедельник сделаю фото
    вы не можете нарисовать 6 квадартиков в пейнте и выложить картинку?

Страница 72 из 72 ПерваяПервая ... 2262707172

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •