Тема: Вопросы по PID-регулятору

  1. #1

    По умолчанию Вопросы по PID-регулятору

    Добрый день

    Планирую для приточной установки использовать стандартный ПИД-регулятор PID_3POS_IM_ANR с автонастройкой из библиотеки .

    1. Нашел здесь, на сайте пример с этим блоком, там входное значение (от датчика температуры приточного воздуха) фильтруется через цифровой фильтр DIG_FLTR. Это необходимо или можно исключить?
    2. Вход PV_Time откуда брать его значение?
    3. Как лучше реализовать полное открытие регулирующего клапана при угрозе заморозки (то есть по соответствующему сигналу надо отключить регулятор и дать 100% на аналоговый выход)

    Спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 4.png (123.6 Кб, Просмотров: 8)

  2. #2

    По умолчанию

    1) На счёт фильтра вы сами решите, кода увидите реальные изменения на входе, сотые и тысячные доли постоянно прыгают.
    2) Время PV_Time, типа WORD, берётся с аналогового входа модуля или аналоговых входов ПЛК, циклическое время измерения от 0 до 65535, кратное 10 ms.
    3) При большой разнице PV и SP, выход ПИД будет 100 %

  3. #3

    По умолчанию

    2. Так а где его посмотреть? В конфигураторе?
    3. Это понятно. Но может так получится, что, например, по срабатыванию термостата регулятор просто не успеет выдать максимальное значение. Хотелось бы это сделать принудительно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexfly Посмотреть сообщение
    2. Так а где его посмотреть? В конфигураторе?
    3. Это понятно. Но может так получится, что, например, по срабатыванию термостата регулятор просто не успеет выдать максимальное значение. Хотелось бы это сделать принудительно.
    2) Чтобы вам ответить, надо понимать какой модуль или ПЛК вы используете. Откройте таргет ПЛК160 или 154, посмотрите на аналоговые входы и увидите. Рядом с аналоговым входом обычно есть циклическое время.
    3) Если вам критично, то на выход через SEL, по биту можно выдать 100 %

  5. #5

    По умолчанию

    2. У меня модуль аналоговых входов MB110-224.8A

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexfly Посмотреть сообщение
    2. У меня модуль аналоговых входов MB110-224.8A
    У каждого модуля есть таблица адресов регистров Модбас, там всё расписано. Конкретно у модуля МВ110-8А, часть регистров приведена ниже
    3,9,15,21,27,33,39,45 - циклическое время,
    4-5, 10-11 , 16-17, 22-23, 28-29, 34-35, 40-41, 46-47 - значение REAL

    А тут пример быстрого чтения этого модуля, 2 групповыми запросами через String
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post360380
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2026 в 19:07.

  7. #7

    По умолчанию

    А можно как-то попроще. Какое значение ввести для 1 входа модуля аналоговых входов?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexfly Посмотреть сообщение
    А можно как-то попроще. Какое значение ввести для 1 входа модуля аналоговых входов?
    Куда уж проще, если не понятно что я пишу, то откройте руководство, таблицу Модбас и прочитайте сами, там указаны адреса для 1 входа.
    https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software

    Вот скрин адресов 1 входа 1 вход.jpg, что не понятно?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2026 в 20:11.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexfly Посмотреть сообщение
    3. Как лучше реализовать полное открытие регулирующего клапана при угрозе заморозки (то есть по соответствующему сигналу надо отключить регулятор и дать 100% на аналоговый выход)
    Неа. Если есть вероятность заморозки - сам привод надо настраивать так чтобы полное открытие было при 0% на его (привода) аналоговом входе. Чтоб полное открытие было при любой фигне типа обрыв сигнала, ёк ПЛК и т.п.
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.04.2026 в 21:06.

  10. #10

    По умолчанию

    Я прочитал эту таблицу. В описании ПИД-регулятора указано PV_TIME (Циклическое время между измерениями регулируемой величины, отсчитывается в сотых долях секунды. Это время берется из переменной Circular time модуля UNIVERSAL Sensor или циклического счетчика, тип WORD). Вот что указано в мануале на модуль: Циклическое время измерения на входе 1, тип UINT16, адрес регистра HEX 0x0003. И что мне с этими данными делать?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по пид-регулятору
    от wallera в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 09:47
  2. Вопрос по регулятору температуры 2ТРМ1
    от Kosselance в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 10:02
  3. Помогите разобраться по пид регулятору
    от brth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 13:01
  4. Срочно нужна критика по регулятору на ПЛК 154
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 13:42
  5. Вопрос по регулятору ТРМ1
    от spleet в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 18:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •