Тема: Проблема с подключением МВ210-101

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В инструкции прямого запрета не видно:
    они никогда не напишут прямой запрет
    ладно хоть эту оговорку стали писать

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Какие модули посоветуете?
    нормирующие преобразователи с гальванической развязкой овен
    или серии НПСИ Контравт и модуль овен
    или сразу модуль модуль MDS AI-8TC/I
    но на модбас рту сажать
    там уже всё развязано
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 14.04.2026 в 18:03.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какие у вас Нормирующие преобразователи?
    Например НПТ-1 были с гальванической развязкой по питанию и по измерению. С ними таких проблем не бывает.
    Если у вас НПТ-2, то там нет гальванической развязки.
    Чтобы не менять все НПТ, можно поставить отдельные БП на 150 ма и все изолированные термопары , будет дешевле или например поменять всё на ТСП, но дороже, решать вам.
    Термопары стоят в печах обжига температуры достигают 1100 градусов

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Термопары стоят в печах обжига температуры достигают 1100 градусов
    вопрос в том не где они стоят - а КАК они стоят?
    в гильзах? сплав касается гильзы?
    или вообще у вас открытый спай?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Какие модули посоветуете?
    _________
    МВ210-102

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    _________
    МВ210-102
    Разве у мв210-102 каналы гальванически развязаны?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какие у вас Нормирующие преобразователи?
    Например НПТ-1 были с гальванической развязкой по питанию и по измерению. С ними таких проблем не бывает.
    Если у вас НПТ-2, то там нет гальванической развязки.
    Чтобы не менять все НПТ, можно поставить отдельные БП на 150 ма и все изолированные термопары , будет дешевле или например поменять всё на ТСП, но дороже, решать вам.
    Вы имеете ввиду, поставить БП 150мА на каждый канал мв210-101? Каким образом это поможет, если в мв210 все минусовые входы (AIX-1) объеденены в одну цепь. Или я не правильно что-то понял?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Разве у мв210-102 каналы гальванически развязаны?
    Нет, не развязаны - но у него в отличие от 101 нет с этим никаких проблем

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду, поставить БП 150мА на каждый канал мв210-101? Каким образом это поможет, если в мв210 все минусовые входы (AIX-1) объеденены в одну цепь. Или я не правильно что-то понял?
    Не совсем правильно написал, отдельные БП ставят на каждый НПТ, если они с гальванической изоляцией входа.
    В случае с модулем, где все каналы соединены по минусу, ставят изолированные термопары (если они соединены на объекте) и отдельный БП на модуль и НПТ, развязав с питанием ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2026 в 09:04.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не совсем правильно написал, отдельные БП ставят на каждый НПТ, если они с гальванической изоляцией входа.
    В случае с модулем, где все каналы соединены по минусу, ставят изолированные термопары (если они соединены на объекте) и отдельный БП на модуль и НПТ, развязав с питанием ПЛК.
    На обесточенном модуле МВ201-101 прозвонил между собой минусовые входы модуля (AIX-1) между собой они НЕ звонятся. Не поверил мультиметру (в мануале же указано , что соединены между собой ) разобрал модуль , никаких перемычек нет . Между собой звонятся все входы AI-R которые при настройке каналов 4-20мА вообще никак не задействованы. Получается теоретически , если каждый канал модуля 4-20мА запитывать от своего БП 24В 150мА , то все каналы будут развязаны между собой , я всё правильно понимаю? На просторах интернета нашёл схему подключения датчиков давления ПД100 к МВ210-101 , все датчики запитаны от многоканального БП , где все каналы развязаны между собой , принцип тот же самый , что я описал выше. Если я не прав поправьте .Схема.png

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с подключением к ПЛК 210
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 21:26
  2. Проблема с подключением
    от А1дар в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 12:47
  3. плк 154 проблема с подключением!
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 08:25
  4. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •