  1. #8821

    По умолчанию

    Так надо один раз через sel их (константы) загрузить в нужные переменные, а потом сигнал с sel снять. А то такое впечатление, что вы остаётесь с взведенным битом...

  2. #8822
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,664

    По умолчанию

    Вот здесь заводские установки делали, в смысле, возврат к значениям по умолчанию:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385764
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #8823

    По умолчанию

    Доброго.
    ПР-103. На RS-485 возможна работа на не стандартом протоколе? Счетчик.

  4. #8824
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей2612 Посмотреть сообщение
    Доброго.
    ПР-103. На RS-485 возможна работа на не стандартом протоколе? Счетчик.
    https://docs.owen.ru/product/pr103/8...8#topic-112628
    https://docs.owen.ru/product/pr103/8...6#topic-112658

  5. #8825

    По умолчанию

    Колеги, подскажите как отобразить значение переменной с аналогового входа на экране ПР205? Создал переменную Схема_лист.jpg _ вот она в таблице Таблица листа.jpg _ создал обект на экране пытаюсь вставить в экран.jpg _ но в таблице переменных она не отображаеться где переменная в списке.jpg . Что необходимо сделать?

  6. #8826

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Колеги, подскажите как отобразить значение переменной с аналогового входа на экране ПР205? Создал переменную
    У вас целочисленная, а на экран вы пытаетесь вывести вещественное. Измените тип на целое, в настройках дисплея.

  7. #8827

    По умолчанию

    Спасибо, как всегда лаконично и точно!

  8. #8828

    По умолчанию

    Вот еще вопрос. Хочу проверить работу аналогового входа А_1 ПР205 , собрал вот такую схемку схема.jpg, вот режим ОНЛАЙН лист.jpg , вот настройка входа настройка.jpg. Нопока ни как. Что я не правильно собрал?

  9. #8829

    По умолчанию

    Ток при этом наминале сопротивления 4,65 Ма

  10. #8830

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вот еще вопрос. Хочу проверить работу аналогового входа А_1 ПР205 , собрал вот такую схемку схема.jpg, вот режим ОНЛАЙН лист.jpg , вот настройка входа настройка.jpg. Нопока ни как. Что я не правильно собрал?
    По закону Ома, чтобы получить 20 мА нужно сопротивление 1.2 КОм, чтобы получить 4 мА - надо 6 КОм,
    а теперь посчитайте, какой ток у вас при 300 Ом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2026 в 13:46.

Страница 883 из 885 ПерваяПервая ... 383783833873881882883884885 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •