Добрый день !
Поставили задачу сделать диспетчеризацию ТРМ1032М-01.10.Р с двумя модулями расширения (ПРМ-1 и ПРМ-2), прошивка 1.3.2.
ИТП простейшее: отопление + подпитка + ГВС.
Как бы всё хорошо, но проектировщик, который проектировал электрическую схему, решил не заморачивать себе голову и насос циркуляции ГВС вывел мимо контроллера, т.к. насос циркуляции ГВС всего один, какой смысл его заводить на контроллер, это конечно логично, но мне дистанционно не понять работает он или нет. Поэтому требуется доработка схемы шкафа ИТП.

Какие сигналы присутствуют:
- реле сухого хода;
- реле пуска насоса (контактор, с которого со слаботочных контактов можно взять сигнал запуска насоса);
- реле аварии (включается красная лампа аварии, если мотор-автомат насоса выключен, но при этом переключатель на дверце шкафа стоит в разрешающем работу насоса положении).

Так вот, задумка такая:
- сигнал с реле сухого хода подключить на PDS K2 (DI 2 ТРМ1032М);
- сигнал с реле пуска насоса подключить на "функциональный вход 2" (DI 5 ТРМ1032М) и настроить его как "Контроль НЦ";
- сигнал с реле аварии (по сути с "красной лампочки") получается что подключать некуда. Но есть ПРМ-1 и на нём присутствует неиспользуемый вход DI 8;
- сам насос подключить к DO 3, а в настройках насосов контура 2 выбрать насос 1 основной, насос 2 отключён. Либо оставить как есть, оно ж как то и так работает, а вот информацию "наверх" надо выводить достоверную.
Все сигналы разумеется от одной управляющей фазы.

Вообще, планируется поставить дополнительно преобразователь давления на контур 2, который ГВС, в принципе он может выполнять роль защиты по сухому ходу. Настроить только верхнюю границу максимальную, чтобы ни при каких условиях регулирование в контуре ГВС не прекращалось, ибо это чревато авариями. Катастрофами !

И ещё есть вопросы по карте регистров. Не могу найти как прочитать расчётную температуру уставки обратки контура 1 (да и второго тоже нет). Вероятно, такого регистра нет ?
А так же например, как сбросить аварию в контуре, ну допустим в 1. Бит 0 регистра 533 подразумевает запись в него 0 либо 1. Я правильно понимаю, что перед записью единицы в 533.0 надо для начала ещё записать в регистр 532 номер контура 1 или 2 ? Т.е. два действия необходимо выполнить, в начале определить контур регистром 532, а затем записью "1" в 0 бит 533 регистра ?
Добрый вечер.
Сформулируйте, пожалуйста, в чем конкретно заключаются вопросы в первой части сообщения.
По текущей уставке обратки: да, этот параметр не выведен как сетевой регистр. Уточню, сможем ли вывести, если это необходимо.
По регистрам 532 и 533: да, в этой версии прибора необходимо сначала указать, к какому контуру идет обращение, затем подавать команду к нужному регистру. В новой версии ТРМ1032М [M02] (прошивка от 2.0.0) эта проблема исправлена, т.к. увеличили память прибора и смогли разбить переменные отдельно по каждому контуру.