Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Кондуктометрический 5-электродный сигнализатор ДС.ПВТ.5

  1. #11

    По умолчанию

    тут скорее тема с болезнью роста и позиционированием приборов
    вроде как сделали прибор и вроде как на взрослые параметры и уже вроде бы готовы для игры в другой лиге
    но лёгкая оторванность от реалий и неопытность молодых менеджеров
    приводит к тому, что хорошее может быть изделие, так и останется в аутсайдерах

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,316

    По умолчанию

    ну, это частое явление. Например из той же темы - всех проектировщиков надо гнать поработать руками

  3. #13

    По умолчанию

    мне вот надо измерять до метра полутора уровня
    но надо измерять милиметры
    так как идёт смешивание реагентов
    плюс перемешивание
    контактные датчики вообще не вариант
    альтернатив ультразвуковому датчику приближения в форме "болта" с аналогом на выходе - нет
    никто из российских ничего компактного не предлагает, либо за конскую стоимость
    и остаётся либо Фукс либо Ланбао
    и никаких проблем с пластиком для крепления такого датчика
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	fsw2p7hvqqwcnr5nh3c2p157pqp4yqlv.jpg 
Просмотров:	11 
Размер:	192.9 Кб 
ID:	88727

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,653

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    мне вот надо измерять до метра полутора уровня
    но надо измерять милиметры
    так как идёт смешивание реагентов
    плюс перемешивание
    контактные датчики вообще не вариант
    альтернатив ультразвуковому датчику приближения в форме "болта" с аналогом на выходе - нет
    никто из российских ничего компактного не предлагает, либо за конскую стоимость
    и остаётся либо Фукс либо Ланбао
    и никаких проблем с пластиком для крепления такого датчика
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	fsw2p7hvqqwcnr5nh3c2p157pqp4yqlv.jpg 
Просмотров:	11 
Размер:	192.9 Кб 
ID:	88727
    Я такие использовал как датчики уровня, в смысле с ВПИ 1,6 - 4 метра в. с.:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД100 в качестве датчика уровня.png 
Просмотров:	14 
Размер:	82.2 Кб 
ID:	88740

    https://owen.ru/product/datchik_preo.../modifications

    Стоят менее 7 тысяч, а так да, жить на широкую ногу не запретишь, короче разные датчики встречал в качестве датчиков уровня, бывает используют гидростатические где напрашиваются датчики избыточного давления(как по ссылке и на скриншоте), короче, во много раз дешевле можно взять и надёжнее, но когда начинаешь вникать в "тонкости" то далеко не все делают подобное по незнанию(глупости), у всех свои причины.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.04.2026 в 23:50.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТТР и электродный парогенератор
    от igkuz в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2023, 08:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 11:51
  3. ТТР и электродный парогенератор
    от igkuz в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2020, 12:46
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. САУ-М7Е и электродный парогенератор
    от Денис в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •