Тема: ПР205, управление ШИМ

  1. #1

    По умолчанию ПР205, управление ШИМ

    Добрый день!
    Есть необходимость реализовать на ПР205 управление электрическим нагревателем канальной воздушной вентиляции с помощью ШИМ на транзисторных выходах и твердотельных реле.
    Макросы посмотрел, ничего не нашел. Раньше как-то с ШИМ тоже дела не имел. Да и сроки поджимают.
    Может есть у кого пример программы или мысли как это реализовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте! Лично я вообще не стал бы с ШИМ связываться, а использовать аналоговое управление твердотелкой

  3. #3

    По умолчанию

    Дело в том, что в проекте применены трехфазные ТТР с дискретным управлением

  4. #4

    По умолчанию

    Зачем Вам макрос?
    Настраиваете выход в режим "ШИМ".
    Минимальный импульс ставите на 10мс (длительность полуволны фазы)
    Период можно оставить 1000мс (100 полуволн на период)
    Подаёте на этот выход значение с плавающей запятой от 0 до 1.
    На выходе будете получать от 0 до 100 полуволн на 1 сек.
    ТТР с дискретным управлением будут с контролем перехода через "0".
    Будет отлично работать!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Зачем Вам макрос?
    Настраиваете выход в режим "ШИМ".
    Минимальный импульс ставите на 10мс (длительность полуволны фазы)
    Период можно оставить 1000мс (100 полуволн на период)
    Подаёте на этот выход значение с плавающей запятой от 0 до 1.
    На выходе будете получать от 0 до 100 полуволн на 1 сек.
    ТТР с дискретным управлением будут с контролем перехода через "0".
    Будет отлично работать!
    Спасибо за информацию.
    Только период надо поставить секунд 30, всё же это температура, и ТТР не насиловать понапрасну.
    Видимо, все таки придется использовать макрос "Heat_E_v1.00", хоть он и избыточен.
    Зато там уже многие вещи продуманы, и сигнал для дискретного выхода формируется ПИ-регулятором.

  6. #6

    По умолчанию

    В качестве ПИ-регулятора отлично работает встроенный PID-регулятор.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,072

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию.
    Только период надо поставить секунд 30, всё же это температура, и ТТР не насиловать понапрасну.
    Видимо, все таки придется использовать макрос "Heat_E_v1.00", хоть он и избыточен.
    Зато там уже многие вещи продуманы, и сигнал для дискретного выхода формируется ПИ-регулятором.
    Так ТТР пофиг на насилование - у него нет движущихся частей

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Так ТТР пофиг на насилование - у него нет движущихся частей
    Я имел ввиду подбор оптимальных временных характеристик для процесса нагрева воздуха.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,352

    По умолчанию

    Alex_NN
    в проекте применены трехфазные ТТР с дискретным управлением
    Неоптимальное решение. В случае форс-мажора в одной из фаз придется менять всё реле. В случае штучных реле меняется только одна из поврежденных. Входы управления штучных реле, включенные последовательно, работают при напряжении управления 24В вполне уверенно. Главное, на случай форс-мажора ставить быстродействующие предохранители (с характеристикой aR), и я стараюсь применять ТТР с как минимум двойным запасом по току. То есть, если расчетная нагрузка 20А, то ТТР не меньше чем на 40А, предохранитель 32А.
    это температура, и ТТР не насиловать понапрасну.
    Период зависит от тепловой инерции объекта. Если греем стакан чая, то период можно ставить минимальный, если стотонную наковальню, то ставить можно уже минутами. По поводу насилия - переключение этих ТТР происходит в момент околонулевого напряжения, в этот момент ток коммутации минимальный.
    На моих объектах (в основном это экструдеры, ТЭН греет железную трубу) период стоит 1-2 сек. Работает без проблем годами.
    Рогов Алексей
    использовать аналоговое управление твердотелкой
    И поиметь проблемы на других электропотребителях, из за коммутационного шума в питающей сети. Особенно при мощной нагрузке, и если не предприняты меры для фильтрации этих помех в питающую сеть.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 25.03.2026 в 08:25.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,660

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Alex_NN

    Неоптимальное решение. В случае форс-мажора в одной из фаз придется менять всё реле. В случае штучных реле меняется только одна из поврежденных. Входы управления штучных реле, включенные последовательно, работают при напряжении управления 24В вполне уверенно. Главное, на случай форс-мажора ставить быстродействующие предохранители (с характеристикой aR), и я стараюсь применять ТТР с как минимум двойным запасом по току. То есть, если расчетная нагрузка 20А, то ТТР не меньше чем на 40А, предохранитель 32А.

    Период зависит от тепловой инерции объекта. Если греем стакан чая, то период можно ставить минимальный, если стотонную наковальню, то ставить можно уже минутами. По поводу насилия - переключение этих ТТР происходит в момент околонулевого напряжения, в этот момент ток коммутации минимальный.
    На моих объектах (в основном это экструдеры, ТЭН греет железную трубу) период стоит 1-2 сек. Работает без проблем годами.
    Рогов Алексей

    И поиметь проблемы на других электропотребителях, из за коммутационного шума в питающей сети. Особенно при мощной нагрузке, и если не предприняты меры для фильтрации этих помех в питающую сеть.
    С оптимальностью как раз у товарища получше чем у Вас будет, в смысле, одно трёхполюсное дешевле трёх однополюсных, меньше места занимает и т. д., в вашем случае наверно речь идёт о большей ремонтопригодности, мне так кажется.
    Каждый сам выбирает приоритеты.
    Короче, если сделать по-человечьи, то за 100 лет ничего не сломается.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2026 в 13:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1354
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 09:33
  2. ПР205. Управление кран-балкой.
    от E.Zv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 07:54
  3. ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    от rapuk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 20:08
  4. ПР205. Управление электрокотлом для отопления и ГВС
    от John824 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 21:14
  5. Архивирование на пр205
    от papikrus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 07:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •