Зачем Вам макрос?
Настраиваете выход в режим "ШИМ".
Минимальный импульс ставите на 10мс (длительность полуволны фазы)
Период можно оставить 1000мс (100 полуволн на период)
Подаёте на этот выход значение с плавающей запятой от 0 до 1.
На выходе будете получать от 0 до 100 полуволн на 1 сек.
ТТР с дискретным управлением будут с контролем перехода через "0".
Будет отлично работать!