Alex_NN
Неоптимальное решение. В случае форс-мажора в одной из фаз придется менять всё реле. В случае штучных реле меняется только одна из поврежденных. Входы управления штучных реле, включенные последовательно, работают при напряжении управления 24В вполне уверенно. Главное, на случай форс-мажора ставить быстродействующие предохранители (с характеристикой aR), и я стараюсь применять ТТР с как минимум двойным запасом по току. То есть, если расчетная нагрузка 20А, то ТТР не меньше чем на 40А, предохранитель 32А.в проекте применены трехфазные ТТР с дискретным управлением
Период зависит от тепловой инерции объекта. Если греем стакан чая, то период можно ставить минимальный, если стотонную наковальню, то ставить можно уже минутами. По поводу насилия - переключение этих ТТР происходит в момент околонулевого напряжения, в этот момент ток коммутации минимальный.это температура, и ТТР не насиловать понапрасну.
На моих объектах (в основном это экструдеры, ТЭН греет железную трубу) период стоит 1-2 сек. Работает без проблем годами.
Рогов Алексей
И поиметь проблемы на других электропотребителях, из за коммутационного шума в питающей сети. Особенно при мощной нагрузке, и если не предприняты меры для фильтрации этих помех в питающую сеть.использовать аналоговое управление твердотелкой