Тема: ПЛК110-60 (30) М2 ограничение количества сетевых переменных в 1000

  1. #11

    По умолчанию

    Добавляя по 4Byte, можно сделать 2000 регистров, ничего не делая больше 1 Слейв 1000.jpg
    Не считая нескольких TCP, которые можно добавить

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Добавляя по 4Byte, можно сделать 2000 регистров, ничего не делая больше 1 Слейв 1000.jpg
    Не считая нескольких TCP, которые можно добавить
    возможно и это решение...
    тогда как в программе обращаться к переменным? как получить доступ через панель?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,098

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    .. тогда как в программе обращаться к переменным?..
    Структуру натяните на этот слейв

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    возможно и это решение...
    тогда как в программе обращаться к переменным? как получить доступ через панель?
    Обращаться через структуру (или через массив), можно сделать несколько структур (массивов) и все положить в слейв,
    из панели обращаетесь, как и раньше, по адресам.
    Пример через структуру тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 08:20.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Коллеги представляю решение, как обойти ограничение в 1000 сетевых переменных..
    Насколько правильно время покажет, а пока сетевые переменные доступны в программе и управляются с панели.
    Для доступа через панель создаем два устройства Modbus TCP для первого указываем порт 502, а для второго порт 510 (как для ПЛК)

    Не могу найти описание настроек в меню смена целевой платформы (5 вложение),
    03E8h есть 1000 и по идеи должен отвечать за количество сетевых переменных, но этот параметр ни на что не влияет...

    Спасибо большое.
    Попробуйте внутрь первого слейва с 998 элементами добавить ВЛОЖЕННЫЙ слейв со следующими далее переменными. Для вложенного слейва в MODBUS(Fix) можете ничего не указывать

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Обнуление сетевых переменных
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2025, 15:03
  2. Перезапись сетевых переменных
    от Dimaes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 09:56
  3. Ограничение количества пусков насоса
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 18:06
  4. ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    от Yura_brest в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 03:11
  5. Ограничение количества "Личных сообщений"
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 15:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •