Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 56 из 56

Тема: Owen OPC Server

  1. #51
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Судя по вашему посту, у вас всё соединено звездой, иначе откуда несколько резисторов ?
    Должно быть соединено последовательно и резисторы только в начале и конце линии.
    Если выводите в ремонт модуль, то его опрос надо отключать.
    Всего две независимые шины. Топология каждой --- последовательная. Два резистора на каждой шине. Первый активирован в преобразователе АС-4, второй --- физический резистор 120 Ом в конце шины. Пробовал в сервере отключать опрос прибора выводимого в ремонт. Да, это помогает. Зависания пропадают. Но постоянно останавливать, менять настройки сервера, при изменении конфигурации работающего оборудования --- для нас тупиковая ситуация. У нас нет оперативного персонала, который смог бы производить такие изменения.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Всего две независимые шины. Топология каждой --- последовательная. Два резистора на каждой шине. Первый активирован в преобразователе АС-4, второй --- физический резистор 120 Ом в конце шины. Пробовал в сервере отключать опрос прибора выводимого в ремонт. Да, это помогает. Зависания пропадают. Но постоянно останавливать, менять настройки сервера, при изменении конфигурации работающего оборудования --- для нас тупиковая ситуация. У нас нет оперативного персонала, который смог бы производить такие изменения.
    Достаточно создать несколько файлов в ОРС сервере и запускать нужный.

  3. #53
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Достаточно создать несколько файлов в ОРС сервере и запускать нужный.
    А можете как-то по подробнее?

  4. #54

    По умолчанию

    Куда уж подробнее. Несколько конфигураций, в которых не опрашиваются переведённые в резерв устройства...

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,238

    По умолчанию

    Странно, что так происходит на самом деле, просто должно увеличиваться время опроса линии за счет отвалившегося. Это проблема Овен OPC сервера.
    когда я в Рапиде теряю устройство и у него указано читать дважды при ошибке, то после 2-ого раза и истечении 2-х таймаутов передается на опрос следующее устройство и начинается новый круг. А тут такая бяка ...

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    А можете как-то по подробнее?
    У вас есть файл с опросом нескольких модулей, достаточно удалить не работающий (отключённый) модуль и сохранить новый файл с соответтвующим названием.
    И так несколько раз. Получите несколько файлов, где удалено по 1 блоку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 17:49.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 14:52
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •