Это опять общая информация
1) Какой выход у вашего датчика 4-20 мА?
2 ) Какой диапазон датчика, нужно знать точно.
Если выход 4-20 мА, то ставите блок SCALE (или Convert 4-20) из менеджера компонентов и забиваете 4-20 на входе и Диапазон вашего датчика на выходе, получаете освещённость.
Вход надо настроить на 4-20 мА в ПР200.
Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 15:20.
Вам уже выше задали много вопросов. Ну не так много, но всё таки.
Все ответы на эти вопросы как раз в руководствах к оборудованию. Читать так и так придётся.
Это 2 датчика на разную освещённость? 1 Датчики освещённости.jpg
Значит 2 входа, 2 блока SCALE (или Conv4-20) и 2 выхода.
на 2 блоках забиваете 2 диапазона освещённости.
Также надо правильно подключить датчики по схеме подключения.
Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 15:39.
Вообще-то для масштабирования токового сигнала 4-20 мА(или сигнала напряжения 0-10 В) в диапазон освещённости 0-1000(или 0-200) ничего не нужно, в смысле у аналоговых входов есть настройки, так вот значение, соответствующее 4 мА установите "0", а 20 мА - 1000(или 200), в смысле, ВПИ датчика, всё!
Последний раз редактировалось Сергей0308; Сегодня в 18:43.