Страница 413 из 419 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 4184

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4121

    По умолчанию

    Скорее всего вы опрашиваете панелью несуществующие регистры

  2. #4122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Скорее всего вы опрашиваете панелью несуществующие регистры
    В этом случае на панели появляется окно с сообщением о потере связи.
    У меня его нет. И "тормозит" не панель, а ПЛК.
    Медленная реакция ПЛК на происходящие события, предполагаю что основное время уделяет общению с панелью и модулями расширения.

  3. #4123

    По умолчанию

    У меня "замерзала" панель СП307 из-за избыточно большого таймаута обмена - если пакет терялся или портился от помех, то панель выжидала весь таймаут для принятия решения отправить новый запрос.


    Кроме того, панель СП307 не опрашивает по одному регистру, а сразу по несколько штук - может быть есть какие-то проблемы с некоторыми регистрами - отсутствуют или их адреса в панели неправильно заданы (в ПЛК при распределении адресов производится выравнивание и могут образоваться пропуски регистров).

  4. #4124

    По умолчанию

    Друзья, спасибо за ответы и желание помочь, но..

    "Замерзает" не панель ! Панель работает без нареканий.

    ПЛК замедленно выполняет свой алгоритм.
    Реакция на датчики замедленная. Сработал концевик, а клапан выключился только через полсекунды.
    Пришли по RS485 показания датчика, а реакция на них - через полсекунды. Ну и т.п.
    Предполагаю, что ресурсы тратятся на обработку запросов от панели.

    Нашел в настройках панели Параметр "Время ожидания – время ожидания входящих пакетов TCP/IP; "
    Возможно это как раз пауза между опросами слейва. В работе проверить пока нет возможности.

    P.S. А может кто знает, у ПЛК110 есть возможность программно остановить-включить опрос устройства по RS485 ?
    На ПР-ках есть, а в ПЛК не нашел.
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 07.03.2026 в 19:43.

  5. #4125

    По умолчанию

    Вопрос в ветке "Панели оператора (HMI)" и в теме "Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы"...

    Сейчас у меня нет CDS2.3 и проверить не могу, но в документации есть смысл поискать - не исключаю, имеется возможность останова опроса для некоторых устройств на шине.

    Если уже все способы оптимизации исчерпаны (чтение 32 переменных BOOL не по одной, а сразу одним DWORD, чтение аналоговых входов не по одному, а все сразу в STRING), то нужно переходить на библиотеку опроса по Modbus и самостоятельно опрашивать модули.

  6. #4126

    По умолчанию

    Спасибо, FPavel
    Каюсь, вопрос не в тему ветки, не хотел плодить ветки.
    Чтение 16 BOOL как WORD уже исчерпано, а вот аналоговые как STRING - пока нет, надо попробовать.
    Спасибо.

  7. #4127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    P.S. А может кто знает, у ПЛК110 есть возможность программно остановить-включить опрос устройства по RS485 ?
    На ПР-ках есть, а в ПЛК не нашел.
    ПЛК мастер задержек не создаёт, вся проблема только в опросе не группой, решается опросом через String. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2026 в 20:24.

  8. #4128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Спасибо, FPavel
    Каюсь, вопрос не в тему ветки, не хотел плодить ветки.
    Чтение 16 BOOL как WORD уже исчерпано, а вот аналоговые как STRING - пока нет, надо попробовать.
    Спасибо.
    Вот пря пример. Мой. С кодом https://cs-cs.net/codesys-23-uskoren...ppovye-zaprosy
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  9. #4129
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    ...
    Чтение 16 BOOL как WORD уже исчерпано, а вот аналоговые как STRING - пока нет, надо попробовать.
    Спасибо.
    Не слушайте эту хрень про 40 регистров - 120 через STRING без проблем.
    Нужно только после пару неиспользуемых мастер-запросов прописать. Чиста для резерва места. Баг КДС, но вполне подконтрольный, т.е. ставший фичей

    Предполагаю, что ресурсы тратятся на обработку запросов от панели.
    Плк без проблем обслужит ок. 1000 (тыща) модбас-запросов в сек по TCP. Причем хоть по 125 регистров каждый. Панель и не сможет столько создать, да и только 120 регистров. На фоне этого по каждому com (485 2шт + 232) еще по 100...150 запросов в сек - как 2 пальца. Через либы правда, но и через конфигурацию - не менее половины от этого.
    Какие ресурсы? О чем вы? Работа с ПЛК с компортом - это лежание на пляже, периодически отвлекаясь на проходящего мимо пивоносца.

    Есть проблемы - выкладывайте проекты. Раз какие-то тормоза - чего-то наворотили. Экстрасенсов тута нету.
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.03.2026 в 14:10.

  10. #4130

    По умолчанию

    Всем спасибо за участие.

    Опрос через string у меня отпал, аналоговый модуль, как оказалось, не поддерживает чтение группы регистров.
    Но это выходит за рамки конкретно этой темы форума.

    Согласен, что компорт сильно ПЛК не грузит, посему и заподозрил панель, список регистров для нее в моем проекте имеет около 200 позиций.
    Параметр "Время ожидания – время ожидания входящих пакетов TCP/IP" действительно задает паузу в обмене панели с ПЛК,
    но ненулевое значение имеет побочный эффект - почему-то после перепрошивки ПЛК, панель виснет, и лечится только передергиванием питания панели.
    Если ПЛК не перепрошивать - просто замедляется реакция на действия с панелью.

    На настоящий момент проблема тормозов частично решена, переводом опроса одного аналогового датчика из Modbus в 4-20мА.
    Предположительно, он тормозил с модбас-ответами и завешивал RS485.

Страница 413 из 419 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •