Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЛК210 после перезагрузки, правая часть контроллера не загружается.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210 после перезагрузки, правая часть контроллера не загружается.

    Добрый день, столкнулись на нескольких контроллерах с такой бедой, что при перезагрузки стенда, датчики показывают состояние обрыва, которые подключены к аналоговым входам контроллера, перезагрузка помогает. Как быть и как избавиться от этой проблемы?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,762

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnikita Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулись на нескольких контроллерах с такой бедой, что при перезагрузки стенда, датчики показывают состояние обрыва, которые подключены к аналоговым входам контроллера, перезагрузка помогает. Как быть и как избавиться от этой проблемы?
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, модификацию вашего контроллера.

  3. #3

    По умолчанию

    OWEN PLC210RK-14

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,762

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnikita Посмотреть сообщение
    OWEN PLC210RK-14
    Описанная вами ситуация может быть решена в самой свежей версии прошивки:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post480370

    см. в блоке Улучшения п. 7 и 8

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать.

  6. #6

    По умолчанию

    15с.PNG по сути, последняя версия.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,762

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnikita Посмотреть сообщение
    15с.PNG по сути, последняя версия.
    В строке 4 - текущая версия прошивки вашего ПЛК.
    В последней строке - номер самой свежей из доступных для скачивания. Вам надо ее скачать и обновить прошивку вашего ПЛК.

  8. #8

    По умолчанию

    Обновил прошивку и таргет-файлы. После загрузки проекта в контроллер и подключения к нему, в CODESYS следующие проблемы: 15с_2.PNG
    При этом связь с панелью СП315 имеется. И программа работает. Но вот правая часть контроллера, куда подключен датчик температуры. Не работает.

  9. #9

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,762

    По умолчанию

    Установите свежую версию таргет-файлов:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....17.36.package

    В проекте:
    ПКМ на узел Device - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.17.35
    Если рядом с узлами продолжат гореть красные треугольники - то ПКМ на узел PLC210_14 - Обновить устройство - выбрать самую новую версию

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не работает ПИД регулятор после перезагрузки СПК
    от kastor163 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2025, 10:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2025, 11:49
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 19:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:38
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения