Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Помогите новичку с каскадом ПЧ

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку с каскадом ПЧ

    Доброго времени суток! Нарезали задачу новичку написать алгоритм на ПР225, суть такая:
    -4 насоса в котельной, каждый работает от своего отдельного ПЧ (RF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H)
    -нужно чтобы насосы работали в каскаде по перепаду давления на входе и выходе в систему (датчики ПД100)
    -ПЧ будут подключены к ПР225 по модбас.
    "Алгоритм управления группой насосов по перепаду давления (\(\Delta P\)) обеспечивает поддержание заданного расхода или давления, автоматически подключая/отключая агрегаты через ПЧ (преобразователь частоты). Основной принцип: ведущий насос работает от ПЧ, а остальные подключаются каскадно при достижении максимальной частоты. Алгоритм работы: Измерение: Датчики измеряют перепад давления (\(P_{нагн}-P_{вс}\) ).Регулирование (ведущий насос): ПЧ меняет частоту вращения основного насоса для поддержания заданного \(\Delta P\).Каскадное подключение: Если ведущий насос работает на макс. частоте, но перепад ниже уставки, ПЧ переключает его на сеть и включает следующий насос через ПЧ (или включает его прямо, а ПЧ продолжает регулировать "последним" насосом).Каскадное отключение: Если перепад превышает верхний предел, насосы последовательно отключаются.Защита и резервирование: Контроль «сухого хода» и целостности датчиков; при аварии автоматический переход на резервный насос."
    -Показания с датчиков давления будут приходить в ПР225 по модбас
    -переключатели ручное-выключен-автомат каждого ПЧ
    -на программируемом реле ПР225 осуществляется индикация и выбор режимов работы (в работе, в резерве, в ремонте)
    Задача обширная, большая, а кучу видео уже пересмотрел и не понимаю даже куда нажимать в Owen logic...
    Я понимаю, что за меня её никто писать не будет, но как это вообще люди делают, с чего начинают и т.д.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,594

    По умолчанию

    Вроде сейчас у Овена нет датчиков(преобразователей) избыточного давления с сетевым интерфейсом, в смысле, Вы планируете поставить между датчиком и ПР промежуточный прибор, типа ТРМ200(сейчас 2ТРМ0)?
    И, если у вас все сигналы приходят-уходят по сети, может достаточно ИПП120?
    Много раз обсуждали каскадное регулирование:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420896
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post322722
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2026 в 01:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    А нужна ли ПРка вообще?
    4 насоса, 4 ПЧ, 4 датчика давления. Каждый контур работает по своей уставке, независимо от другого, и останавливается в дежурку при превышении уставки. Вроде так можно сделать. Чем проще, тем лучше.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SmallShoom Посмотреть сообщение
    -нужно чтобы насосы работали в каскаде по перепаду давления на входе и выходе в систему (датчики ПД100)
    Не очень разбираюсь, мне просто кажется, что по перепаду на насосе поддерживается постоянный расход через насос и всю систему, т.е. при работе 1-го насоса это будет расход Q, при работе 2-х насосов 2*Q, при работе 4-х насосов будут поддерживать расход 4*Q.
    Есть ли смысл в поддержании постоянного расхода, да ещё и со ступенчатым изменением?

    Или я неправильно представляю физику работы насосов?

  5. #5

    По умолчанию

    Если речь идёт о системе отопления, то в тех системах, с которыми доводилось работать, было настроено так
    - давление перед насосами (на выходе теплосети) поддерживается стабильным за счёт расширительных баков и автоматики подпитки
    - давление после насосов поддерживается ПЧВ (если ставилось, конечно) - в основном ограничивалось безопасным для труб и батарей давлением

    Т.е. при постоянном давлении перед насосами, поддержание перепада эквивалентно поддержанию давления. Тогда в схеме есть смысл.

    Единственно, мне кажется неправильным работа в режиме - один насос регулирует давление, а остальные работают на максимуме. Тогда возможна ситуация, что регулирующий насос не передавливает давление от остальных насосов и просто крутит воду в своём корпусе до её закипания.
    Я бы управлял одним из способов:
    - все насосы вращаются с одинаковой скоростью
    - все насосы поддерживают индивидуальные перепады давления - тогда давления на них одинаковые и все работают на магистраль.

  6. #6

    По умолчанию

    "При настройке щитов управления насосами следует исключить одновременную работу насосов (при включении резервного насоса отключается рабочий). Для равномерности износа насосов обеспечить периодическую смену рабочих и резервных насосов."
    Как можно добавить в проект каскад, чтобы он управлял частотниками (0-50Гц) плюс к этому еще и менял, допустим, раз в сутки очередность? Что-то настряпал, но далеко от правды.
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SmallShoom Посмотреть сообщение
    "При настройке щитов управления насосами следует исключить одновременную работу насосов (при включении резервного насоса отключается рабочий). Для равномерности износа насосов обеспечить периодическую смену рабочих и резервных насосов."
    Как можно добавить в проект каскад, чтобы он управлял частотниками (0-50Гц) плюс к этому еще и менял, допустим, раз в сутки очередность? Что-то настряпал, но далеко от правды.
    В настройках аналоговых входов диапазон(0,01-100) не соответствует входному диапазону макроса41(4-20), в смысле, надо привести в соответствие и вообще сильно переусложнено(раза в два), в смысле, в данном случае достаточно найти разность сигналов и перевести в бары, мне так кажется!
    Что передумали применять датчики с сетевым интерфейсом вполне закономерно, когда они были в наличии они отличались конскими ценниками и могли подорвать финансовое положение предприятия!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2026 в 09:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    В программе используются макросы SCALE вместо CONV_4_20 и не задействованы привязки к аппаратной части для отслеживания отказа датчика.

    Это не очень хорошо.

    Время берётся после привязки переменной к аппаратной части - в настройках пробора.
    Последний раз редактировалось FPavel; 03.03.2026 в 19:08.

Похожие темы

  1. ПР200 управление каскадом
    от Юрий Н в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 07.01.2020, 15:10
  2. Помогите Новичку
    от WoRoEoNe в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 21:23
  3. Помогите новичку
    от XanderCage в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 19:53
  4. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:55
  5. Помогите новичку
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 20:50

Ваши права