Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 117 из 117

Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память

  1. #111
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,015

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А, если будет не одна авария, а несколько, в смысле, может лучше битовую маску аварий сделать, поместится до 32, столько и не наберётся в данном случае, короче, не понятно зачем искусственно ограничиваться одной аварией в первом проекте(картинке)!
    Да это просто пример, что можно и так и этак сделать

  2. #112

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Не получается сохранить энергонезависимую переменную.
    Проект на ПР103-24.1610.03. Счетчик считает импульсы. Когда досчитывает до 10, выход счетчика записывается в энергонезависимую переменную «Память». Переменная память трансформируется в булевскую (просто для демонстрации что что-то записалось) и передается на панель оператора. По логике, при пропадании питания, запись в переменной память должна сохраниться, но этого не происходит, она обнуляется. Подскажите, из-за чего это может быть?
    Снимок экрана 2026-03-02 062629.pngСнимок экрана 2026-03-02 062709.png

  3. #113
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir Chernicin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Не получается сохранить энергонезависимую переменную.
    Проект на ПР103-24.1610.03. Счетчик считает импульсы. Когда досчитывает до 10, выход счетчика записывается в энергонезависимую переменную «Память». Переменная память трансформируется в булевскую (просто для демонстрации что что-то записалось) и передается на панель оператора. По логике, при пропадании питания, запись в переменной память должна сохраниться, но этого не происходит, она обнуляется. Подскажите, из-за чего это может быть?
    Снимок экрана 2026-03-02 062629.pngСнимок экрана 2026-03-02 062709.png
    Может сделать по-человечьи, в смысле, выкинуть всю вашу лабуду, она нужна как собаке пятая нога и поставить галочку энергонезависимости универсального счётчика, насколько знаю он 16 битный, вам хватит этого диапазона?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #114

    По умолчанию

    В данном случае счетчик просто для примера, чтоб наглядно было. Хотел показать, что переменная записывается, но если питание пропадает, стирается. А вообще задача сохранять уставки с панели оператора. Также переменные записываются, отображаются, но если пропадает питание, стираются.

  5. #115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir Chernicin Посмотреть сообщение
    В данном случае счетчик просто для примера, чтоб наглядно было. Хотел показать, что переменная записывается, но если питание пропадает, стирается. А вообще задача сохранять уставки с панели оператора. Также переменные записываются, отображаются, но если пропадает питание, стираются.
    В простом случае переменная должна записывать сама в себя (или через SEL), 1 Запись.jpg
    для инициализации при включении сетевых переменных, пример тут https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
    Для инициализации счётчика вход N и импульс на Res.

    В панели оператора вообще то есть энергонезависимая память PFW, в которую можно сохранить, а при в включении записать в нужные регистры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2026 в 08:04.

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,015

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir Chernicin Посмотреть сообщение
    В данном случае счетчик просто для примера, чтоб наглядно было. Хотел показать, что переменная записывается, но если питание пропадает, стирается. А вообще задача сохранять уставки с панели оператора. Также переменные записываются, отображаются, но если пропадает питание, стираются.
    При перезагрузке макрос Save тупо переписывает нулем энергонезависимую переменную Память.
    Если вам нужно именно по сигналу запоминать, то можно так
    Безымянный.png

    А, если, используете Slave сетевые переменные, то и так
    Безымянный.png

  7. #117

    По умолчанию

    Спасибо огромное! Сегодня попробую

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112

Похожие темы

  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •