Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Не получается сохранить энергонезависимую переменную.
Проект на ПР103-24.1610.03. Счетчик считает импульсы. Когда досчитывает до 10, выход счетчика записывается в энергонезависимую переменную «Память». Переменная память трансформируется в булевскую (просто для демонстрации что что-то записалось) и передается на панель оператора. По логике, при пропадании питания, запись в переменной память должна сохраниться, но этого не происходит, она обнуляется. Подскажите, из-за чего это может быть? Снимок экрана 2026-03-02 062629.pngСнимок экрана 2026-03-02 062709.png
Может сделать по-человечьи, в смысле, выкинуть всю вашу лабуду, она нужна как собаке пятая нога и поставить галочку энергонезависимости универсального счётчика, насколько знаю он 16 битный, вам хватит этого диапазона?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.