Цитата Сообщение от Vladimir Chernicin Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Не получается сохранить энергонезависимую переменную.
Проект на ПР103-24.1610.03. Счетчик считает импульсы. Когда досчитывает до 10, выход счетчика записывается в энергонезависимую переменную «Память». Переменная память трансформируется в булевскую (просто для демонстрации что что-то записалось) и передается на панель оператора. По логике, при пропадании питания, запись в переменной память должна сохраниться, но этого не происходит, она обнуляется. Подскажите, из-за чего это может быть?
Снимок экрана 2026-03-02 062629.pngСнимок экрана 2026-03-02 062709.png
Может сделать по-человечьи, в смысле, выкинуть всю вашу лабуду, она нужна как собаке пятая нога и поставить галочку энергонезависимости универсального счётчика, насколько знаю он 16 битный, вам хватит этого диапазона?