IMG_20260226_191513.jpg
Требуется перенести проект с плк160 старого образца на плк160м02 в инструкции по переносу есть пункт что если использовалась абсолютная адресация то нужно править в символьную . Отсюда и вопрос . Впервые этим занимаюсь
Screenshot_2026-02-26-19-19-04-906_com.miui.gallery-edit.jpg
Вот ещё фото из раздела POU
я же написал
вы смотрите в конфиге. у вас же написано абстрактное Имя(Символ), которое соотносится (AT) абсолютному адресу %IW9.0
Screenshot_43.jpg
а что у вас вот здесь?
Screenshot_44.jpg?
вот же у вас - переменна с символьным именем "dat_TE01" в формате REAL привязанная к адресу %IR3.0 - аналоговый вход 1, описана как глобальная переменная в "области" VAR_GLOBAL Screenshot_46.jpg
и все остальные там же с именами
Не факт,
переменной с символьным именем "dat_TE01" в явном виде нет в VAR_GLOBAL, имя аналоговому входу присвоено прямо в конфигурации, по этому он и показывается как VAR_GLOBAL, например
Захват-11.png
а список VAR_GLOBAL может быть вообще пустым,
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
И ещё вопрос в конфиге старого плк были модули которых в конфиге для нового плк нету ? Что с этим делать? Screenshot_2026-02-26-21-52-15-187_com.miui.gallery-edit.jpg
Нету пункта такого , что б добавить
руками поработать надо и головой - читайте мануалы, смотрите видео
Screenshot_62.jpg
у вас неправильно выбран таргет