В общем подключится не получается . Плк при подключении по usb определяется как неизвестное устройство usb драйвер установлен . Иногда через некоторое количество перелергивагия кабеля определяется как com порт но с восклицательным знаком и кодом ошибки 10 . Перезагрузка не помогает. По ethernet тоже не получается, сетевые настройки выставлены верно но не подключается.
ну так сдох контроллер.
Судя по упоминанию, что кнопка пуск/стоп программно отключена - у вас вообше древний плк160
берите на замену новый или занимайтесь ремонтом
Надо было ставить онлайн упс и развязываться с сетью полностьюПроблема возникла при аварийном останове ДГУ , соответственно и резкое отключение электричества.
ну и разбираться надо, что у вас с сетью и заземлением или я больше чем уверен, делать это некому и никто не будет, то надо ставить гальваноразвязку/защиту, чтобы в следующий раз по сетке ничего не прилетало
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.02.2026 в 08:38.
Совершенно верно, старый плк160 был . Есть новый плк 160 м02 пробую проект перенести сейчас. Так как в программировании не силен по инструкции (по переносу проекта со старых плк 160 на новый) есть вопросы . Может быть есть кто нибудь кто сможет помочь? А то с codesys я познакомился только вчера
Это не так просто, здесь программа для переноса в одинаковых ПЛК,
перенос со старого на новый описан в конце, там придётся руками править https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
Обязательно сохранить исходник и потренироваться на простом примере.
А пинг есть?
Если в проекте накуролесили, возможно еще есть шанс загрузить "голый" ПЛК
-выкл питание на секунд 10
-нажать зубочисткой старт-стоп
-удерживая зубочистку подать питание
-через сек 15-20 отжать и попробовать подключиться голым проектом (";")
Кто сможет подсказать как понять абсолютная адресация используется или символьная ?