Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75

Тема: ПЛК-160 .Зависают дискретные выходы при использовании порта ethernet

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В один общий слейв с адресом 1, добавить 3 шт. TCP с разными портами 502,503, 504, скрин Вложение 88219
    Соответственно панель и 2 ПЛК, подлючить (настроить) на разные порты.

    Но созможно у вас есть другие проблемы с ПЛК или с сетью.
    Попробую конечно , если получится подключится и разобраться.
    Проблемы со стороны сети исключили методом подключения всего , что есть по одному . Проблема возникла при аварийном останове ДГУ , соответственно и резкое отключение электричества.

  2. #12

    По умолчанию

    В общем подключится не получается . Плк при подключении по usb определяется как неизвестное устройство usb драйвер установлен . Иногда через некоторое количество перелергивагия кабеля определяется как com порт но с восклицательным знаком и кодом ошибки 10 . Перезагрузка не помогает. По ethernet тоже не получается, сетевые настройки выставлены верно но не подключается.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей zsgp Посмотреть сообщение
    В общем подключится не получается . Плк при подключении по usb определяется как неизвестное устройство usb драйвер установлен . Иногда через некоторое количество перелергивагия кабеля определяется как com порт но с восклицательным знаком и кодом ошибки 10 . Перезагрузка не помогает. По ethernet тоже не получается, сетевые настройки выставлены верно но не подключается.
    ну так сдох контроллер.
    Судя по упоминанию, что кнопка пуск/стоп программно отключена - у вас вообше древний плк160
    берите на замену новый или занимайтесь ремонтом
    Проблема возникла при аварийном останове ДГУ , соответственно и резкое отключение электричества.
    Надо было ставить онлайн упс и развязываться с сетью полностью
    ну и разбираться надо, что у вас с сетью и заземлением или я больше чем уверен, делать это некому и никто не будет, то надо ставить гальваноразвязку/защиту, чтобы в следующий раз по сетке ничего не прилетало
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.02.2026 в 08:38.

  4. #14

    Talking

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну так сдох контроллер.
    Судя по упоминанию, что кнопка пуск/стоп программно отключена - у вас вообше древний плк160
    берите на замену новый или занимайтесь ремонтом
    Совершенно верно, старый плк160 был . Есть новый плк 160 м02 пробую проект перенести сейчас. Так как в программировании не силен по инструкции (по переносу проекта со старых плк 160 на новый) есть вопросы . Может быть есть кто нибудь кто сможет помочь? А то с codesys я познакомился только вчера

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей zsgp Посмотреть сообщение
    Совершенно верно, старый плк160 был . Есть новый плк 160 м02 пробую проект перенести сейчас. Так как в программировании не силен по инструкции (по переносу проекта со старых плк 160 на новый) есть вопросы . Может быть есть кто нибудь кто сможет помочь? А то с codesys я познакомился только вчера
    Это не так просто, здесь программа для переноса в одинаковых ПЛК,
    перенос со старого на новый описан в конце, там придётся руками править https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    Обязательно сохранить исходник и потренироваться на простом примере.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,126

    По умолчанию

    А пинг есть?
    Если в проекте накуролесили, возможно еще есть шанс загрузить "голый" ПЛК
    -выкл питание на секунд 10
    -нажать зубочисткой старт-стоп
    -удерживая зубочистку подать питание
    -через сек 15-20 отжать и попробовать подключиться голым проектом (";")

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А пинг есть?
    Если в проекте накуролесили, возможно еще есть шанс загрузить "голый" ПЛК
    -выкл питание на секунд 10
    -нажать зубочисткой старт-стоп
    -удерживая зубочистку подать питание
    -через сек 15-20 отжать и попробовать подключиться голым проектом (";")
    Похоже старый плк помер окончательно.

  8. #18

    По умолчанию

    Кто сможет подсказать как понять абсолютная адресация используется или символьная ?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей zsgp Посмотреть сообщение
    Кто сможет подсказать как понять абсолютная адресация используется или символьная ?
    %I0.1 или %M....или %Q - это абсолютная
    nasos1start- символьная
    есть у тебя такая запись к примеру
    Motor_Start AT %Q0.0 : BOOL;
    ?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 26.02.2026 в 08:44.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    %I0.1 или %M....или %Q - это абсолютная
    nasos1start- символьная
    есть у тебя такая запись к примеру
    Motor_Start AT %Q0.0 : BOOL;
    ?
    Да похожее есть , значит символьная адресация правильно?

Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 14:04
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •