Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Чтение сетевой переменной REAL из ипп120

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Allexan Посмотреть сообщение
    Раньше не работал с ИПП120, не могу разобраться почему читается непонятное число,
    помогите новичку.

    В данном примере на экране ИПП набрано 0.002
    Поставьте в UMD настройку Native, вместо Trace Mode. При передаче по Модбас регистры (байты) могут поменяться местами, 1 Перестановка регистров.jpg
    что у вас и произошло, регистры переставлены. На скрине 4 возможных варианта, 1234 это номера байт полученные по Модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2026 в 12:47.

Похожие темы

  1. Чтение сетевой переменной типа boolean
    от Евгений Ш в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 11:06
  2. Неверное значение сетевой переменной
    от brothernik в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 11:08
  3. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  4. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •