Раньше не работал с ИПП120, не могу разобраться почему читается непонятное число,
помогите новичку.
В данном примере на экране ИПП набрано 0.002
Раньше не работал с ИПП120, не могу разобраться почему читается непонятное число,
помогите новичку.
В данном примере на экране ИПП набрано 0.002
Мастер читает регистры в неправильном порядке - 126F 3B03 вместо 3B03 126F
Захват-22.png Захват-333.png
Поменяйте в настройках UMD параметр "Byte Sequence"Захват-11.png
Последний раз редактировалось petera; 19.02.2026 в 12:09.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Поставьте в UMD настройку Native, вместо Trace Mode. При передаче по Модбас регистры (байты) могут поменяться местами, 1 Перестановка регистров.jpg
что у вас и произошло, регистры переставлены. На скрине 4 возможных варианта, 1234 это номера байт полученные по Модбас.
Последний раз редактировалось kondor3000; 19.02.2026 в 12:47.
Поменял на native, получилось вот так:
Спасибо, все верно.
Теперь вопрос как записать в эту переменную
Если добавить real output module с тем же адресом 512, не получается ввести новое значение на дисплее
Наверное надо вместо By poll time сделать By command?