Тема: Аналоговый выход

  1. #1

    По умолчанию Аналоговый выход

    Здравствуйте всем.
    Подскажите как определить на частотном преобразователе аналоговый выход активный или пассивный. В руководстве по эксплуатации таких пояснений не нашел.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Подскажите как определить на частотном преобразователе аналоговый выход активный или пассивный. В руководстве по эксплуатации таких пояснений не нашел.
    Включить на выходе последовательно мультиметр (предел 20-200 мА) и сопротивление 100 Ом и проверить ток на выходе.
    Если есть 4 мА без питания выхода, то выход активный.
    Так же проверить можно в режиме 0-10 В, предел мультиметра 20-200 В, только без 100 Ом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.02.2026 в 10:50.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,323

    По умолчанию

    Nailka
    Джамперами J10 и J11 выставляется тип выхода - 0..10В или 4..20мА. На фото показано положение для 4..20мА.
    0..10В точно активный, то есть там устанавливается напряжение, соответствующее настроенному параметру. У меня в эксплуатации такое применяется. Токовый вариант не использую, но в других ПЧ на подключении показан миллиамперметр, включенный между AOx и GND.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Подскажите как определить на частотном преобразователе аналоговый выход активный или пассивный. В руководстве по эксплуатации таких пояснений не нашел.
    Выходы аналоговые всегда активны. По умолчанию, обычно, отображают уровень рабочей частоты.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,241

    По умолчанию

    судя по отсутствию 3-его контакта должен быть активным. Легко проверить по клемме GND, если она наглухо сидит на GND шине в ПЧ.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Nailka
    но в других ПЧ на подключении показан миллиамперметр, включенный между AOx и GND.
    Да. я на других такое видел, но не пойму что это значит. Если на выходе показан миллиамперметр, значит ли что это активный выход?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Выходы аналоговые всегда активны. По умолчанию, обычно, отображают уровень рабочей частоты.
    Возможно на частотниках именно так. У ПР-200 аналоговый выход пассивный.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Включить на выходе последовательно мультиметр (предел 20-200 мА) и сопротивление 100 Ом и проверить ток на выходе.
    Если есть 4 мА без питания выхода, то выход активный.
    Так же проверить можно в режиме 0-10 В, предел мультиметра 20-200 В, только без 100 Ом.
    Спасибо. Я так и включил через резистор 100 Ом 0,250 Вт. На выход установил выходную частоту, ток ровно 20 мА, странно как то это, при нулевом вращении.. Короче пока непонятно, буду разбираться.

Похожие темы

  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. ПЛК-160 аналоговый выход
    от aleksandr.ele в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 10:11
  3. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  4. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •