Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Подключение произвольного прибора Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Голова начинает потихоньку кипеть.

    Меняя значения скорости и настройки COM порта удалось получить хоть какие то данные, которые похожи на правду.
    Но ошибка 255 никуда не исчезла, кроме того значения параметров скачут с одного канала на другой, это как так?

    Вот для примера значение параметра mV3 - 1121, прибор на экране так и показывает.
    Снимок экрана 2026-02-12 140114.jpg

    Через какое то время параметр с этим значением оказывается на канале mV2
    Снимок экрана 2026-02-12 142343.jpg

    И такое поведение замечено по всем каналам опроса.

    Параметры опроса на данный момент вот такие, на приборе соответствующие. Лишние элементы отключены, прибор напрямую к шлюзу подключен. На ПМ210 подключен согласующий резистор.
    Снимок экрана 2026-02-12 142953.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    Голова начинает потихоньку кипеть.

    Меняя значения скорости и настройки COM порта удалось получить хоть какие то данные, которые похожи на правду.
    Но ошибка 255 никуда не исчезла, кроме того значения параметров скачут с одного канала на другой, это как так?
    С параметрами не надо играться, надо выставить все значения как указаны в вашем приборе, сначала разобраться с чтением прибора (по руководству), потом отдельно с отправкой в Овен клауд. И лучше со стандартными 9600, 8N1. Мастер в одной сети должен быть только один.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2026 в 14:34.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    С параметрами не надо играться, надо выставить все значения как указаны в вашем приборе, сначала разобраться с чтением прибора (по руководству), потом отдельно с отправкой в Овен клауд. И лучше со стандартными 9600, 8N1. Мастер в одной сети должен быть только один.
    Ну в итоге после перебора различных параметров COM порта, пока вот этот вариант дал хоть какой то результат
    Снимок экрана 2026-02-12 174144.png

    Данные и графики показывают адекватные параметры. Красным отмечен момент когда я установил минимальную скорость опроса и таймаут 1000 мс
    Снимок экрана 2026-02-12 174224.png

    Я так понимаю в линии RS485 имеют место быть помехи?

    В линии подключен только шлюз ПМ210 и опрашиваемый прибор, больше ничего нет.

    И лучше со стандартными 9600, 8N1
    При этих параметрах вообще данные невозможно получить. Ошибка 255 и больше ничего.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    Я так понимаю в линии RS485 имеют место быть помехи?

    В линии подключен только шлюз ПМ210 и опрашиваемый прибор, больше ничего нет.
    найдите разницу между подключениями шлюза и ОРС на ПК, силой мысли не представляется возможным разгадать источник помех
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Подключение модема к RS-232 прибора
    от super100 в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2025, 18:03
  2. Опрос прибора по Modbus на языке CFC
    от Strongtop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2017, 23:33
  3. Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 18:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  5. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •