Цитата Сообщение от Сергей Хрусталев Посмотреть сообщение
На порту rs 485 - 2 подключены 2 панели оператора. на порту rs 485 - 1 подключены модули расширения. при попытке опросить те же регистры что и панель выдает ошибку 255 в овен клауде. шлюз подключен к порту rs 485 - 2.2026-02-09_21-51-09.png2026-02-09_21-52-53.png2026-02-09_21-53-32.png2026-02-09_21-54-03.png2026-02-09_21-54-46.png
В одной линии RS-485 может быть только одно мастер-устройство. Либо одна панель, либо облачный сервис посредством шлюза. Параллельный опрос несколькими мастерами на одной линии приведёт к коллизиям, поэтому ошибка 255 вполне ожидаема.